Jak zapojit tři jednofázové spotřebiče v kuchyni, na jeden třífázový kabel?
Jindřich Kuna:
Jak správně zapojit 3 jednofázové spotřebiče v kuchyňské lince a použít při tom stávající třífázový kabel.
Kabel Cu 5×2,5 už je pod omítkou a je jištěný třífázovým jističem B16. Vyústění je v krabičce pod omítkou.
Spotřebiče jsou:
Varná deska 1×230V 3000W
Vestavná trouba 1×230V 3400W
Myčka 1×230V 2400W
Všechny mají pohyblivý přívod šňůrou s vidlicí.
Budu potřebovat nějakou podružnou jističovou skříňku na místě rozdělení obvodů?
Jindřich Kuna:
Ještě bych se rád ujistil, jestli bude po zřízení nových obvodů revizní zpráva.
Jiří_Hrubý:
Rozvaděč s krytím odpovídajícím VV v kuchyni, osazený 3x kombichráničem je sice řešení, ale ne profesionální řešení.
Revize je o poptávce a nabídce, v každém případě je vhodné to alespoň proměřit, když už náhodou nebude RT přítomen.
Václav Třetí:
Jaký je přívod - 4x2,5qmm nebo 5x2,5qmm?
Milan Hudec:
Citace: Václav Třetí 12.11.2023, 12:21
Jaký je přívod - 4x2,5qmm nebo 5x2,5qmm?
5x
Je to v dotazu.
Jsme u problematiky sdruženého obvodu.
Diskuze bude nekonečná.
Dejme tomu, že kabel bude odjisten a odchráněn v rozvaděči.
Zbytková rizika:
Vodič N, přetížen nebude, ale jeho případné přerušení poškodí spotřebiče, takže perfektní spoje na jeho koncích jsou logickou podmínkou, osobně bych volil dva spoje paralelně (např.proženu kolem šroubku na věnečku a končím ve Wagu, náklady 00nic, spolehlivost dovolím si tvrdit velká).
Vodič PE společný, tím že je nasazen PCH, můžeme se na obvod dívat jako na TT systém, normově v pořádku, ale....
Při poruše jednoho spotřebice nepůjdou další je uživatelské riziko.
Za mne je to řešení, které atakuje nejnižší požadavky norem.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana