Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
Jan Hájek:
Rozsah svorky je pouze parametrem. Minimální průřezu vodičů jsou dané normou a nebo doporučením výrobce. To že na svodiči nejsou rozdílné svorky pro L-N a proto PE je spíše věcí praktického rázu.
Za dobu co se v oboru pohybuji jsem se setkal pouze několikrát s tím, že byl na SPD použit jiný, než normativně vyžadovaný průřez připojení PE.
Bylo to u zařízení v poli s velmi malým příkopem a kompletním napájením mlýn průřezem.
Peter Lovacký:
Citace: Hruška Michal 81 10.11.2023, 16:04
Jak řešíte svodiče např. přívodu HDO, signálu NO% z ER, který je mimo ochranou zónu, nebo vývod pro zahradní osvětelní, vjezdovou bránu vše v LPZ 0a? Taháte cyky 3x6?
Neťahám,..uprednostňujem v maximálne možnej miere separatne uloženú, a hlavne ľahko nahraditeľnú "obetu na oltári bezpečnosti"... :-)))
Ostatní?.. netuším..
Hruška Michal 81:
Citace: Jan Hájek 10.11.2023, 17:45
Rozsah svorky je pouze parametrem. Minimální průřezu vodičů jsou dané normou a nebo doporučením výrobce. To že na svodiči nejsou rozdílné svorky pro L-N a proto PE je spíše věcí praktického rázu.
Za dobu co se v oboru pohybuji jsem se setkal pouze několikrát s tím, že byl na SPD použit jiný, než normativně vyžadovaný průřez připojení PE.
Bylo to u zařízení v poli s velmi malým příkopem a kompletním napájením mlýn průřezem.
Nejde mi o připojení vodiče PE mezi SPD1 a MET, ale o připojovací vodiče do SPD1 ze zařízení, které vstupuje do budovy z LPS 0A a je veden např. CYKY 3x1,5, nebo 2,5. Má to řešení když norma 332000-5-534 říká min.6mm? Jaké je tedy doporučení výrobce?
Milan Hudec:
Dívejte se na to tak, že 2,5půlka není schopna přenést do svodiče jeho kapacitní možnosti.
Viz také svodiče pro data/koaxy.
Mají "nízké kA", neže by výrobci neuměli vyšší, ale limitujícím faktorem jsou zde zas svorky RJ a pod.
Dalším příkladem může být jistič před svodičem, také mnoho nevydrží.
Bohužel nýmandi kolikrát naprojektují 50kA svodič pro 1f obvod a vše zabijí předjištěním např.16A jističem.
Hruška Michal 81:
Ano, tomu všemu rozumím. Předjištění SPD je nesmysl (v běžných RD). Nicméně je třeba chránit všechny vstupující kabely ze zóny, která není chráněná SPD1. Řeší se to i v sousední diskuzi o jednom typu svodiče.
Doporučení Dehnu:
Na přívodu z ER v TNC použijte SPD1 pro TNS a na volnou svorku pro N připojte vstupující HDO (1,5mm)
Vjezdová brána - použijte SPD1 4P - 2P pro napájení a 2P pro ovládání (2,5 a 1,5).
Je tedy lepší vodiče malého průřezu nechránit, nebo je připojit jak radí výrobce a riskovat co?
Přepálení vodičů po cestě? Zahoření v rozvaděči?
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana