Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?

(1/7) > >>

Hruška Michal 81:
RD má zemnící drát kolem domu, ke kterému jsou napojeny dva svody HVI a kulatina fezn 10mm vedoucí do domu do technické místnosti na MET. U stěny domu jsou instalované jednotky TČ a klimatizace, které jsou v chráněném prostoru hromosvodu a jsou připojeny pouze cyky 5x2,5 a 3x2,5 a komunikací. Lze se napojit v zemi na zemnič kulatinou fezn 10mm a vyvést jej do další MET, která bude na fasádě a do které bude připojené pospojování jednotek tč a klimy? Lze umístit na fasádu v příslušné krabici SPD pro tyto zařízení jako ochranu proti přepětí, jelikož přívody jednotek uvnitř technické jdou v souběhu s vnitřními rozvody a umístění tam by nebylo efektivní? SPD by byly uzemněny právě na tuto novou MET.

Miroslav Revús:
Podľa môjho skromného názoru áno. Vaše návrhy sa uberajú správnym smerom.

Milan Hudec:
Ovládací obvody jedině stíněným kabelem, jinak odcházejí řídící jednotky.
Často se na to zapomíná.

Hruška Michal 81:
Ano, kabely komunikace jsou stíněné + bude na fasádě Dehn blitzductor. Propojení klimy
s vnitřní jednotkou je cyky 4x1,5 to stíněné není, ale tam bude Dehnguard. Bohužel, ale vše na venkovní fasádě.

Peter Lovacký:
Pri METke ide o bleskové prúdy,.. a pravidlo 50:50 už tu v inej debate padlo,..( i keď ide len o hrubý odhad..)
Zhruba 50% cez základový zemnič do zeme, zbytok do EI.. (tiež do zeme, len inou cestou..),  pričom u vás dokonca ani neide o predpisový základový zemnič, ale „len“ o drôt okolo domu...

Asi by som si najprv zistil nielen samotný Rz obvodového zemniča, ale zobral do úvahy aj jeho „kapacitu“ na odvod energie blesku..(čas za ktorý sa blesk „vstrebe“ do zeme)..
Skúste si to celé nakresliť čo najvernejšie, či počas trvania účinku blesku nevytvárate dodatočnou METkou zbytočnú paralelnú cestu pre cca 25% bleskového prúdu cez SPD do CYKYny 2,5 (1,5)....,  (požiarne riziko..)