Musí jít přívodní kabel do rozvaděče nejdříve na svorkovnicí?
Jiří Černých:
Klasicky bytový nebo domovní rozvaděč. Do něj jde kabel CYKY 4*10( NAPŘÍKLAD)
MUSÍ nejdříve vodiče tohoto kabelu jít na svorkovnici(třeba na DIN LIŠTĚ) a až ze svorkovnice na hlavní vypínač (rozuměj hlavní jistič), nebo mohou jít vodiče přívodního CYKY 4*10mm^2 přímo do jističe (hlavního vypínače)?
Ptám se i proto, že je stále opakování, jak musí být přívod do hlavního vypínače být co nejjednodušší, protože vedle něj bývá přepěťová ochrana T1+T2(například Eaton SPBT12-280). A LOGICKY by měla být cesta k přepěťovce co nejkratší a nejjednodušší.
Miroš Jan:
Tak ten kabel, je lepší zapojit do svorek hlavního vypínače. O0
Vít Rotrekl:
U bytových instalací, kde nejsou žádné spínací jednotky, ale dráty se připojují přímo na jističe, stykače atp., tak bych řadovky neřešil, jednak si navýšíte velikost rozvaděče minimálně o jednu řadu, a druhak to nepřinese kromě více práce a více materiálu, nijakou extra přidanou hodnotu.
V momentě, kdy tam budu mít nějaké spínací prvky, myšleno nějaké reléové jednotky, jednotky od PLC atp., případně nějaké vývody kde se budou propojovat nějaké ovládací vodiče, tak toto bych přes řadovky řešil, ale klidně jen tu část co nebude napojena přímo na jističe.
Jan H:
V dobách minulých,kdy byli rozvaděče výlučně ocep,tak byly vždy v rozvaděči eresky.Rozvadě č byl pohledově estetičtější a profi proveden.Když jsem je vyráběl,tak neexistovalo aby svorky nebyly.
Osazovaly se i do většiny bytových,třeba jen tříjističových rozv.Toto upadlo masivním osazováním plast.rozv.,kde ve většině případů nebylo místo.Ve strojních skříních se svorky osazují
i v současnosti.Ne vidím problém se svorkami i když jsou osazovány přepěťovky a jiné prvky, obzvlášť v dnešní době,kdy je nepřeberné množství různé rozvad.kosmeti ky.Spousta známých a spolehlivých výrobců rozvaděčů různých velikostí svorky nadále osazuje.
František Šohajda:
Citace
Klasicky bytový nebo domovní rozvaděč. Do něj jde kabel CYKY 4*10( NAPŘÍKLAD)
MUSÍ nejdříve vodiče tohoto kabelu jít na svorkovnici(třeba na DIN LIŠTĚ) a až ze svorkovnice na hlavní vypínač (rozuměj hlavní jistič), nebo mohou jít vodiče přívodního CYKY 4*10mm^2 přímo do jističe (hlavního vypínače)?
Podle konstrukce rozvaděče!!
Jinak je to lepší přímo na jistič /vypínač/ - čím méně spojů, tím je to spolehlivější . O0