Proč jsou zásuvky v domácnosti jako elektrické pasti?
Jan Franěk:
Krom již jmenovaných, taky například použití zásuvky u bojleru 2kW a více, přehození L a N, staré zásuvky (ještě bez samozhášivého plastu) na hořlavých materiálech, špatně zasádrované krabice pod zásuvkou, kdy jde ze zdi vše i s krabicí, špatně usazená zásuvka, kdy prostě nedrží, nekvalitní zásuvky z BAU, kdy vodiče nedrží pod plíšky, nebo šroubky.
Pak můžeme mluvit o zásuvkách s ulámanými víčky, prasklými kryty, strhanými nebo vytrženými šroubky krytů. Zásuvky v trubkovaných instalacích, kde se sráží vlhkost, kolíky zásuvek zapatlané barvou, zaprášené strojky kde nefungují clonky a do zásuvky se jen těžko strká vidlice, pokud se to vůbec podaří.
Zásuvky venku bez potřebných vlastností, ....
No, těch chyb se nechá udělat nečekaně mnoho.
Jiří_Hrubý:
Zásuvku dokáže blbě zapojit i to, co si říká elektrikář, stejně tak ji může vzorově zapojit šikovný kutil.
Největší zvěrstva dokážou napáchat patlalové z obou skupin, když provádí "rekonstrukci" instalace v hliníku výměnou strojků. Původní zapojení porcelánového strojku by často vydrželo dalších 20 let, ale touha po novém designu přes polsko importované čínské zásuvky je silnější.
Citace: Vit Pivonka 01.11.2023, 10:39
jen si bohužel "nikdy" nevolají revizáka.
Přitom taková dobrovolná reize na pár vývodu v rodineném domku není nic drahýho.
A kolik znáte RT, kteří svou práci dělají zodpovědně, berou i malý štěky a mají čas ještě letos?
Já žádného a to jich znám dost. Větší část má stálou klientelu a štěky je jen zdržují, tak raděj schválně vopálí cenu, pak jsou tu tací, kteří se podepisují jen pod dílo svojí firmy (neřeším že někteří bez fyzické přítomnosti) a konečně sorta stolních razítkovačů, kterým stačí poslat fotku a za cenu lidem stravitelnou dodají prefabrikovano u RZ, pro pojišťovnu dostačující.
A reálně pod 5k s dopravou, časem stráveným bádáním nad instalací bez dokumentace a vypracováním zprávy to dělat nejde.
No a teď si vemte, že ještě dnes dostávají lidi za práci míň, jak 20k.
Tady je ten důvod, proč lidi šetří na řemeslnících. Oni by si tu zásuvku i vyměnit nechali, ale pak nebudou mít co žrát.
Michal Čeleda:
Narazil jsem na staré "klasiky" (jako je v prvním příspěvku, jen dvojzásuvka). Kolík je roznýtován v plíšku, ale únavou nebo častým používáním zásuvky se částečně uvolnil. TN-C, zásuvka zapojena správně.
Václav Třetí:
Citace: Michal Čeleda 02.11.2023, 11:20
Narazil jsem na to u staré "klasiky". Kolík je roznýtován v plíšku, ale únavou nebo častým používáním zásuvky se částečně uvolnil. TN-C, zásuvka zapojena správně.
To je známý problém a u mnoha dnešních moderních zásuvek se projeví velice brzy, kdežto u klasiky až po 20 létech používání. Problém způsobují některé, zejména úhlové vidlice, mimo sil působících v ose kolíku bývá zásuvka namáhána i stranově a kolík se nejen vytahuje, ale také vyviklává, o to rychleji se uvolní.
Jozef BABJAK:
Kolega sa rozhodol, že ušetrí za elektrikára, z ktorého sa nakoniec vykľul iba odvážny murár/zedník, a v zrekonštruovan om byte si zásuvky zapojil sám, veď je predsa len celkom zručný a je "technický typ". Vedenie ťahané 3J2,5Cu, poctivo zapojené, hnedá vľavo, modrá vpravo, zž na kolík. ALE "technický typ" to pozichroval, pre každú zásuvku starostlivo vyrobil maličkú klemu, ktorou "pre istotu" prepojil kolík s N, lebo on vie, že sa to má.
Ja som bol do problému zainteresovaný až mnoho mesiacov po dokončení rekonštrukcie, keď mimochodom ako zábavný fakt spomenul pri nejakej diskusii: "My sme museli prúdový chránič obísť, lebo nám stále padal, a môj 'elektrikár' nevedel prísť na to, prečo."