Nemají být zásuvky doplněny o chránič přímo v zásuvkovém rozvaděči?
Václav Sýkora:
Zmiňujete, že zásuvkové skříně jsou vyrobeny v roce 2003. Máme se domnívat, že stáří samotné elektroinstala ce je také z tohoto období?
Pak v té době platila ČSN 33 2000-4-41, kde nejsou uvedeny totožné požadavky na proudové chrániče jako v současné ČSN 33 2000-4-41 ed.3, narážím na další vaší informaci, že zásuvkové skříně jsou instalovány uvnitř i venku. Teoreticky by se dalo opřít o nutnost instalovat proudový chránič z ČSN EN 61140 a poznámky v článku 4.3.
Z toho mi vyplývá, že výrobce zásuvkových skříní v té době nic neporušil a zásuvkové skříně jsou vyrobeny správně.
Z toho co už zmínili kolegové výše, je i tak instalace s umístěním proudového chrániče před zásuvkovými skříněmi v pořádku, byť v případě vybavení proudového chrániče trochu nekomfortní z pohledu obsluhy.
Pavel Horský:
Vše je v naprostém pořádku. Větší strach bych měl z bubáka pod postelí.
Petr Delka:
Šlo mi v první řadě o ovlivnitelnost jednotlivých okruhů mezi sebou, když jsou pod jedním chráničem a zda přímo toto ošetřuje některá norma. Stejně tak nekomfortní přístup, kdy v případě vybavení chrániče venkovního rozvaděče, je nutno jít do 2.NP budovy, kde je hl. rozvaděč s chrániči, hledat poruchu. Moc všem (poklona) za odpovědi.. O0
Radim Strycharski:
Citace: Václav Sýkora 01.11.2023, 06:42
Zmiňujete, že zásuvkové skříně jsou vyrobeny v roce 2003. Máme se domnívat, že stáří samotné elektroinstala ce je také z tohoto období?
Pak v té době platila ČSN 33 2000-4-41, kde nejsou uvedeny totožné požadavky na proudové chrániče jako v současné ČSN 33 2000-4-41 ed.3, narážím na další vaší informaci, že zásuvkové skříně jsou instalovány uvnitř i venku.
O tom nemá cenu spekulovat. Výrobce může podmínit použití svého výrobku v instalaci, kde bude chránič umístěn v jiném výrobku. Je to odpovědnost toho, kdo to koupí a správně instaluje. Podle vaší teorie by to výrobce zřejmě porušil i v roce 2003, protože tehdy platila ČSN 33 2000-4-47.
Václav Třetí:
Chránič na začátku vedení je elektricky a bezpečnostně v pořádku, nešikovnost řešení je však jednoznačná. V případě výpadku je nutno chodit daleko do patra k jinému rozvaděči a ještě hledat příslušné prvky.
Já bych měl strach hlavně o svoje nohy!
P.S. Jedna z mých zkušeností hovoří více pro chránič přímo v zásuvkové skříni. Takový chránič bývá častěji přezkoušen zkušebním tlačítkem, tedy nezatuhne a uživatel zásuvky si ji může přezkoušet před použitím a má jistotu funkčnosti.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana