Nemají být zásuvky doplněny o chránič přímo v zásuvkovém rozvaděči?

<< < (3/3)

Peter Lovacký:
Podotázky na začiatok...
-sú tie rozvodnice inštalované jak dočasné, alebo sú súčasťou pevnej EI..-? napr. podobne jak iné podružné rozvádzače v budove napájané z HR na 2.NP..
-k čomu je určená zásuvka 32A/400V..? (nie náhodou pre prípadný staveniskový rozvádzač, alebo pre zabezpečenie napájania spoločenských aktivít..?)
-podľa akej výrobkovej normy je zásuvkový rozvádzač vyrobený a uvedený do prevádzky..?

Petr Delka:
Citace: Peter Lovacký  01.11.2023, 07:34

Podotázky na začiatok...
-sú tie rozvodnice inštalované jak dočasné, alebo sú súčasťou pevnej EI..-? napr. podobne jak iné podružné rozvádzače v budove napájané z HR na 2.NP..
-k čomu je určená zásuvka 32A/400V..? (nie náhodou pre prípadný staveniskový rozvádzač, alebo pre zabezpečenie napájania spoločenských aktivít..?)
-podľa akej výrobkovej normy je zásuvkový rozvádzač vyrobený a uvedený do prevádzky..?



Jde o součást pevné elektrické instalace (stejně jako jiné podružné rozvaděče). Zásuvky jsou určeny pro případné napojení přístrojů a spotřebičů pro práci. Celá instalace je taktéž z roku 2003. Štítky jsou bohužel už nečitelné, tak že nelze zjistit, podle které normy byly rozvaděče vyrobeny.

Peter Lovacký:
Citace: Petr Delka  01.11.2023, 08:12

Jde o součást pevné elektrické instalace (stejně jako jiné podružné rozvaděče). Zásuvky jsou určeny pro případné napojení přístrojů a spotřebičů pro práci.

Takže pracovisko,..tam by mala mať hlavné slovo osoba zodpovedná za prevádzku..
S tým chráničom 4p to potom môže dopadnúť všelijak, hlavne vo vzťahu k VV a zásuvke 400V..

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana