Nemají být zásuvky doplněny o chránič přímo v zásuvkovém rozvaděči?

(1/3) > >>

Petr Delka:

Zásuvkové rozvaděče zakoupeny již jako hotový výrobek z roku 2003, umístěny venku i uvnitř budovy, obsahují zásuvku 400V/32A (jištění B32/3),  zásuvku 230V/16A (jištění B16/1) a zásuvku 24V (jištění C4/2).
Přívodní kabel pro každý rozvaděč je jištěn zvlášť v hlavním rozvaděči jističem i proudovým chráničem 40A/4p/0,03A.

Neměly by být zásuvky 400V a 230V doplněny o chránič přímo v zásuvkovém rozvaděči?
Bylo mi tvrzeno, že chránič na začátku přívodního kabelu je dostačující, čemuž nevěřím.

Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Zásuvkový rozvaděč - chránění/jištění?".

Sparky Ritchie:
Pokud máte 30mA proudový chránič (typu A) již na přívodu, co si slibujete od chráničů v zásuvkovém rozvaděči? Uvedené zapojení je v pořádku.

Jiří Schwarz:
Z jistého úhlu pohledu:
- závada v jednom okruhu nemá ovlivnit druhý okruh
- takže z hlediska komfortu provozu je lepší, když má každý vývod svůj chránič a centrální chránič tam na přívodu není

Jan Franěk:
Citace: Jiří Schwarz  31.10.2023, 21:06

Z jistého úhlu pohledu:
- závada v jednom okruhu nemá ovlivnit druhý okruh
- takže z hlediska komfortu provozu je lepší, když má každý vývod svůj chránič a centrální chránič tam na přívodu není


Máš sice pravdu Jirko, ale zde se bavíme o zásuvkových skříních. I když je proudový chránič součástí zásuvkové skříně, tak je taky pouze jeden.

K otázce - v principu jedno, jestli je "prouďák" v té zásuvkové skříni, nebo hned na začátku kabelu v rozvaděči. Ochrana bude fungovat správně v obou případech.

Milan Hudec:
Citace: Petr Delka  31.10.2023, 14:47

Zásuvkové rozvaděče zakoupeny již jako hotový výrobek z roku 2003, umístěny venku i uvnitř budovy, obsahují zásuvku 400V/32A (jištění B32/3),   zásuvku 230V/16A (jištění B16/1) a zásuvku 24V (jištění C4/2).
Přívodní kabel pro každý rozvaděč je jištěn zvlášť v hlavním rozvaděči jističem i proudovým chráničem 40A/4p/0,03A.

Neměly by být zásuvky 400V a 230V doplněny o chránič přímo v zásuvkovém rozvaděči?
Bylo mi tvrzeno, že chránič na začátku přívodního kabelu je dostačující, čemuž nevěřím.



Z čeho vychází vaše nevíra?

Navigace