Autor Téma: Nemají být zásuvky doplněny o chránič přímo v zásuvkovém rozvaděči?  (Přečteno 3044 krát)
Petr Delka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« kdy: 31.10.2023, 14:47 »


Zásuvkové rozvaděče zakoupeny již jako hotový výrobek z roku 2003, umístěny venku i uvnitř budovy, obsahují zásuvku 400V/32A (jištění B32/3),  zásuvku 230V/16A (jištění B16/1) a zásuvku 24V (jištění C4/2).
Přívodní kabel pro každý rozvaděč je jištěn zvlášť v hlavním rozvaděči jističem i proudovým chráničem 40A/4p/0,03A.

Neměly by být zásuvky 400V a 230V doplněny o chránič přímo v zásuvkovém rozvaděči?
Bylo mi tvrzeno, že chránič na začátku přívodního kabelu je dostačující, čemuž nevěřím.

Moderátor: Původní nesmysl zněl: "Zásuvkový rozvaděč - chránění/jištění?".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Sparky Ritchie
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 31.10.2023, 19:02 »

Pokud máte 30mA proudový chránič (typu A) již na přívodu, co si slibujete od chráničů v zásuvkovém rozvaděči? Uvedené zapojení je v pořádku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 31.10.2023, 21:06 »

Z jistého úhlu pohledu:
- závada v jednom okruhu nemá ovlivnit druhý okruh
- takže z hlediska komfortu provozu je lepší, když má každý vývod svůj chránič a centrální chránič tam na přívodu není
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #3 kdy: 31.10.2023, 21:30 »

Z jistého úhlu pohledu:
- závada v jednom okruhu nemá ovlivnit druhý okruh
- takže z hlediska komfortu provozu je lepší, když má každý vývod svůj chránič a centrální chránič tam na přívodu není

Máš sice pravdu Jirko, ale zde se bavíme o zásuvkových skříních. I když je proudový chránič součástí zásuvkové skříně, tak je taky pouze jeden.

K otázce - v principu jedno, jestli je "prouďák" v té zásuvkové skříni, nebo hned na začátku kabelu v rozvaděči. Ochrana bude fungovat správně v obou případech.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 31.10.2023, 22:08 »

Zásuvkové rozvaděče zakoupeny již jako hotový výrobek z roku 2003, umístěny venku i uvnitř budovy, obsahují zásuvku 400V/32A (jištění B32/3),   zásuvku 230V/16A (jištění B16/1) a zásuvku 24V (jištění C4/2).
Přívodní kabel pro každý rozvaděč je jištěn zvlášť v hlavním rozvaděči jističem i proudovým chráničem 40A/4p/0,03A.

Neměly by být zásuvky 400V a 230V doplněny o chránič přímo v zásuvkovém rozvaděči?
Bylo mi tvrzeno, že chránič na začátku přívodního kabelu je dostačující, čemuž nevěřím.


Z čeho vychází vaše nevíra?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Sýkora
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.11.2023, 06:42 »

Zmiňujete, že zásuvkové skříně jsou vyrobeny v roce 2003. Máme se domnívat, že stáří samotné elektroinstala ce je také z tohoto období?

Pak v té době platila ČSN 33 2000-4-41, kde nejsou uvedeny totožné požadavky na proudové chrániče jako v současné ČSN 33 2000-4-41 ed.3, narážím na další vaší informaci, že zásuvkové skříně jsou instalovány uvnitř i venku. Teoreticky by se dalo opřít o nutnost instalovat proudový chránič z ČSN EN 61140 a poznámky v článku 4.3.

Z toho mi vyplývá, že výrobce zásuvkových skříní v té době nic neporušil a zásuvkové skříně jsou vyrobeny správně.

Z toho co už zmínili kolegové výše, je i tak instalace s umístěním proudového chrániče před zásuvkovými skříněmi v pořádku, byť v případě vybavení proudového chrániče trochu nekomfortní z pohledu obsluhy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #6 kdy: 01.11.2023, 07:05 »

Vše je v naprostém pořádku. Větší strach bych měl z bubáka pod postelí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Delka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.11.2023, 07:12 »

Šlo mi v první řadě o ovlivnitelnost jednotlivých okruhů mezi sebou, když jsou pod jedním chráničem a zda přímo toto ošetřuje některá norma. Stejně tak nekomfortní přístup, kdy v případě vybavení chrániče venkovního rozvaděče, je nutno jít do 2.NP budovy, kde je hl. rozvaděč s chrániči, hledat poruchu. Moc všem děkuji za odpovědi..  Afro
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Radim Strycharski
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 01.11.2023, 07:18 »

Zmiňujete, že zásuvkové skříně jsou vyrobeny v roce 2003. Máme se domnívat, že stáří samotné elektroinstala ce je také z tohoto období?

Pak v té době platila ČSN 33 2000-4-41, kde nejsou uvedeny totožné požadavky na proudové chrániče jako v současné ČSN 33 2000-4-41 ed.3, narážím na další vaší informaci, že zásuvkové skříně jsou instalovány uvnitř i venku.
O tom nemá cenu spekulovat. Výrobce může podmínit použití svého výrobku v instalaci, kde bude chránič umístěn v jiném výrobku. Je to odpovědnost toho, kdo to koupí a správně instaluje. Podle vaší teorie by to výrobce zřejmě porušil i v roce 2003, protože tehdy platila ČSN 33 2000-4-47.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 01.11.2023, 07:29 »

Chránič na začátku vedení je elektricky a bezpečnostně v pořádku, nešikovnost řešení je však jednoznačná. V případě výpadku je nutno chodit daleko do patra k jinému rozvaděči a ještě hledat příslušné prvky.

           Já bych měl strach hlavně o svoje nohy!

P.S. Jedna z mých zkušeností hovoří více pro chránič přímo v zásuvkové skříni. Takový chránič bývá častěji přezkoušen zkušebním tlačítkem, tedy nezatuhne  a uživatel zásuvky si ji může přezkoušet před použitím a má jistotu funkčnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 01.11.2023, 07:34 »

Podotázky na začiatok...
-sú tie rozvodnice inštalované jak dočasné, alebo sú súčasťou pevnej EI..-? napr. podobne jak iné podružné rozvádzače v budove napájané z HR na 2.NP..
-k čomu je určená zásuvka 32A/400V..? (nie náhodou pre prípadný staveniskový rozvádzač, alebo pre zabezpečenie napájania spoločenských aktivít..?)
-podľa akej výrobkovej normy je zásuvkový rozvádzač vyrobený a uvedený do prevádzky..?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Delka
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 01.11.2023, 08:12 »

Podotázky na začiatok...
-sú tie rozvodnice inštalované jak dočasné, alebo sú súčasťou pevnej EI..-? napr. podobne jak iné podružné rozvádzače v budove napájané z HR na 2.NP..
-k čomu je určená zásuvka 32A/400V..? (nie náhodou pre prípadný staveniskový rozvádzač, alebo pre zabezpečenie napájania spoločenských aktivít..?)
-podľa akej výrobkovej normy je zásuvkový rozvádzač vyrobený a uvedený do prevádzky..?


Jde o součást pevné elektrické instalace (stejně jako jiné podružné rozvaděče). Zásuvky jsou určeny pro případné napojení přístrojů a spotřebičů pro práci. Celá instalace je taktéž z roku 2003. Štítky jsou bohužel už nečitelné, tak že nelze zjistit, podle které normy byly rozvaděče vyrobeny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Lovacký
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 01.11.2023, 08:26 »

Jde o součást pevné elektrické instalace (stejně jako jiné podružné rozvaděče). Zásuvky jsou určeny pro případné napojení přístrojů a spotřebičů pro práci.
Takže pracovisko,..tam by mala mať hlavné slovo osoba zodpovedná za prevádzku..
S tým chráničom 4p to potom môže dopadnúť všelijak, hlavne vo vzťahu k VV a zásuvke 400V..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.