Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?

<< < (4/6) > >>

Jan Müller1:
V  ER rozvaděči je můstek PEN s rezervou (svorky do 16mm2). PEN v PS je majetek ČEZ, to si myslím, že tam nemohu nic připojovat.

Miroš Jan:
Citace: Jan Müller1  03.11.2023, 11:15

V  ER rozvaděči je můstek PEN s rezervou (svorky do 16mm2). PEN v PS je majetek ČEZ, to si myslím, že tam nemohu nic připojovat.


Tak je to správně. O0

Peter Lovacký:
Citace: Jan Müller1  03.11.2023, 08:34

Územněni je ochranné pro bod rozdělení z důvodu přerušení PEN při poruše (přizemněni),  

Ono už len ten samotný výraz „prizemnenie“ je sám o sebe zvláštny,.. kus ani ryba, ani rak...

Pokiaľ ale chcete skutočne v plnej miere nahradiť PEN v prípade náhodnej poruchy, potom tá „náhrada“ musí mať jeho terajšie normové vlastnosti, ktoré „prizemnením“ nijak nedosiahnete.. .(to, že každé uzemnenie fakticky vylepšuje dajaký normový stav, ešte neznamená, že „vylepšiť“ je to isté ako „nahradiť“..

Vyrobiť na 15m uzemnenie, ktoré pri odpojenom PENe plne zvládne dlhodobo preťažovacie maximálky odberného miesta, skrat prípojky či hlavného prívodu v predpísanom čase, dá zabrať nielen pri jeho zriaďovaní, ale aj pri jeho následnom udržiavaní... (542.1.6...)

Suplovať PEN v náhodnej poruche naozaj kvalitným zemničom (napr. prepojením na distribučku) si viem ako-tak predstaviť na prevádzke s vysokou prioritou a častými revíznymi kontrolami PENu,..no pre záhradný objekt bez revízií..? ?..no, kto jak chce...(ja by som realizáciu takého návrhu revidovať nechcel...)

Kto sa nedokáže zbaviť PENofóbie, myslím že pre neho bude lepšie sa sústrediť  na „život PENu v bavlnke“, ..
No znovu,..kto jak chce...ja tu píšem len svoj pohľad, vy si svoje investície vyberáte..

Jan Müller1:
Prosím vás ještě o upřesnění. Je vůbec "povinnost" přizemnit bod rozdělení? Pokud ano, kde a v jaké normě to najdu? Stále slýchám jak je třeba přizemnit tento bod. Pokud bych to tedy neprovedl, je to záležitost, kdy toto nemusí vyhovět revizi?

Jiří_Hrubý:
Citace: Jan Müller1  03.11.2023, 08:34

Územněni je ochranné pro bod rozdělení z důvodu přerušení PEN při poruše (přizemněni),  ,   bod rozdělení je v ER, Podotýkám, že není v místě ER, ani u objektu zhotoveno územněni.

Jenže pokud uděláte bod rozdělení v ER a ten přizemníte až na konci, je to už jen pro PE.
Už proto je výhodnější zachovat TN-C až do domku a tam rozdělit a zemnič může paralelně propojovat PEN můstek v ER s MET, potažmo můstkem v okruhovém rozvaděči.
Ono je to i praktičtější, protože desítka líp snáší ty mizerný můstky v ER a připojit desítku z odvodu průběžně přes můstek na drát v základu pilíře není zas až taková práce.