Jak provést přizemnění bodu rozdělení na hranici pozemku?

(1/6) > >>

Jan Müller1:
Jak lze technicky provést přizemnění bodu rozdělení na soustavu TN-S v elektroměrovém rozvaděči (připojovací podmínky ČEZ),    který je umístěn na hranici pozemku zahrady vedle HDS, HDV k elektroměru je 2m. V místě není vytvořeno uzemnění. Vývod v TN-S 5x6 má sloužit jako přívod pro 15m vzdálený zahradní objekt, který nemá taktéž vytvořeno uzemnění.

Jiří Schwarz:
To vedení od elektroměrovéh o rozvaděče k napájenému objektu je v zemi? Tam se nabízí při pokládce kabelu přiložit do výkopu pásek

Jan Müller1:
Dobře, pásek vyvede u elektroměrovéh o rozvaděče do MET. Ale jakým způsobem je možné připevnit MET na elmektrom. rozvaděč, ten není obestavěn. Je možné upevnění provést na zadní část rozvaděče? Nebo kam? Rozvaděč je ESTA er212 NVP7P.

Jiří Schwarz:
Já pořád nechápu problém.

Není nutné tahat pásek do rozvaděče, může se v zemi pásek (zemnič) spojit s drátem (uzemňovacím přívodem),  spoj je třeba ošetřit, a pokud to bude např. FeZn průměr 10mm, ten by měl dokázat "elektrikář" přivést do rozvaděče spolu s kabelem a pomocí vhodné svorky připojit

Vít Rotrekl:
Vyvést pásek do kabelového prostoru ER, tam vhodnou svorkou, jakákoliv svorka se šrouby, a pod šroub pomocí kabelového oka přejít CYA10 a tu připojit na svorkovnici PEN/PE v ER.

Jste si jistý označením NVP7P? Není to celý pilíř NKP7P?

Nicméně, osobně bych volil raději přizemnění až u zahradního domku, obdobným způsobem, případně tam si můžete udělat jakoukoliv MEB.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana