Může být pracovní fáze boileru jiná než L1?
Jan323:
Raději jsem to nakreslil, jde o to , jestli mohu použít Var.2 , nebo zda musí být boiler připojený podle Var.1 jak to má namalované ČEZ.
Peter Munka:
Ano, zapojte spotrebic na lubovolnu fazu, nicomu to neodporuje.
Ono aj elektrokotol je vlastne viac bojlerov (spiral) a tiez ho spina HDO a nasledne si kotol este stykacmi ale rele interne pripina a odpina spiraly podla pozadovaneho vykonu na jednotlive fazy voci N alebo medzi fazy.
Kazdy bezny stykac ma dostatocnu napatovu pevnost, aby zniesol inu fazu na cievke ako na kontaktoch.
Ondřej Šebesta:
Citace: Miroslav Minařík 17.10.2023, 18:35
Nemá náhodou na toto odpovídat výrobce konkrétního bijleru? (norm)
To máme požadovat za vtípek? Doufám, že ano. Zjišťujete si u výrobců domací elektroniky, jakou fází máte dané zařízení napájet? (norm) (norm) (norm) (norm)
pegas100:
Fáze L1, L2 a L3 neexistuje.
Milan Hudec:
Citace: Miroslav Minařík 17.10.2023, 18:35
Nemá náhodou na toto odpovídat výrobce konkrétního bijleru? (norm)
Stykače.
Levné bau.nemají v jednofázovém provedení deklarovanou izolační schopnost na 400V.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana