Jak dimenzovat kabel dlouhé délky?

(1/3) > >>

Milan Hudec:
Školní případ:
Zátěž 1f, 100W s U jm.150 až 240V.
Vzdálenost od zdroje 3km.
Navrhni kabel v zemi a jeho jištění.
Ochranu neuvažujme, třebas to bude ve dvojce nebo TT s místním PCH.
Potřebuji si ověřit svůj pohled na věc zejména kolem vypnutí zkratových proudů.

Miroslav Revús:
Predpoklady:
- 150V je najmenšie dovolené prevádzkové napätie na začiatku vedenia
- záťaž je konštantná

Potom:
Istič 1A je vhodný pre rozsah 150-240V a záťaž 100W
Istič 1A char. B má horný skratový prúd 5xIn=5A
Odpor slučky v skrate nesmie byť väčší než 30 Ohm (Un=150V, Isc=5A)

Tomuto vyhovie prierez 4mm2 (cca 26 Ohm).
Ale pri záťaži 100W bude na konci vedenia úbytok 17V.

Pre zaistenie použiteľného úbytku napätia je podľa môjho názoru potrebný prierez vedenia 25mm2 (úbytok 2,8V) alebo 35mm2 (úbytok 2V).

Ako školský príklad fajn, v praxi taká dlhá odbočka nemá ekonomické opodstatnenie.
To už radšej solárny panel s veternou turbínou a baterkami.

Hynek Havliš:
Citace: Miroslav Revús  12.10.2023, 14:20

Ako školský príklad fajn, v praxi taká dlhá odbočka nemá ekonomické opodstatnenie.


Dovolil bych si malinko odbočit k oboru, který prakticky neznám, ale asi se ho to v technické rovině také týká.
Jak je řešeno napájení železničních návěstidel/přejezdů? To je přesně případ "malých" spotřebičů na nn daleko od zdrojů. Tam samozřejmě mohou platit speciální normy, mohou být zapojeny v jiné síti (IT?),  ale bezpečnost a spolehlivost, úbytky napětí apod. nějak ošetřené být musí. Podělí se někdo ze SZD? Za mě pouze pro zajímavost.

Martin Kurka:
Dejte školákům přepočítat tuto úlohu přenosu 100W pro 400V (dvoufázové napájení bez N) a stejné procento poklesu napěti a případně pro 500V IT.
Ať si spočtou roční ztráty ve vedení a porovnají objem mědi nebo hliníku ve vedení pro všechny varianty.

A těm nejlepším dejte spočítat přenos 100 W trojfázově bez N.



 

Milan Hudec:
Citace: Martin Kurka  12.10.2023, 19:02

Dejte školákům přepočítat tuto úlohu přenosu 100W pro 400V (dvoufázové napájení bez N) a stejné procento poklesu napěti a případně pro 500V IT.
Ať si spočtou roční ztráty ve vedení a porovnají objem mědi nebo hliníku ve vedení pro všechny varianty.

A těm nejlepším dejte spočítat přenos 100 W trojfázově bez N.



 

Jj, aby je naučili řádně sádrovat krabice, to ne, ale příklady řekněme přeci jen na třeťák náročnější chrlí jak na pásu.
Bych rád aby onen učitel dostal třebas zrovna od vás nějaký žertovný příklad, by se potil jak husky na rovníku.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana