Jak vypočítat hodnotu nožové pojistky do pojistkové skříně?
Milan Hudec:
Neodvážím se odpovědět bez informace, zdali bude EM rozvaděč plastový či kovový.
Samozřejmě chyták, proč?
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 09.10.2023, 18:56
Tohle má snad na starosti distribuce, hodnotu pojistek volí dle místních podmínek a svých předpisů.
Zrovna u pojistek bych řekl, že je to starost té instalace, kterou jistí.
Citace: Milan Hudec 10.10.2023, 13:59
Neodvážím se odpovědět bez informace, zdali bude EM rozvaděč plastový či kovový.
Samozřejmě chyták, proč?
Třeba je ten kovový rozvaděč široko daleko sám kovovou věcí.
Milan Hudec:
Pokud nikdo další....
Jelikož požadavky na čas odpojení budou stejné jak při poruše, tak zkratu.
Radim Strycharski:
Citace: Milan Hudec 11.10.2023, 16:50
Jelikož požadavky na čas odpojení budou stejné jak při poruše, tak zkratu.
Takováhle nuance se může objevit u odbočky k elektroměru (připomínám definici, že se jedná pouze o jedno odběrné místo za HDS), kde se navíc zvolí nestandardně velký odstup jištění mezi HDS a RE a pojistky v HDS nemusí nutně jistit proti přetížení. V běžných případech odboček k elektroměru jsou tyto velmi předimenzovány z principu minimálního průřezu PEN . V případě více odběrných míst se jedná o hlavní domovní vedení a v tom případě má jeho průřez odpovídat tabulce B.52.4 ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, která respektuje jištění i proti přetížení. Potom budou vždycky vycházet povolené doby vypnutí pro zkrat vždycky delší než skutečné doby vypnutí podle dané impedance a tak má smysl sledovat jenom vypnutí do 5 s z hlediska ochrany před NDN.
Co se týče úlohy distributora, co se týče pojistek v HDS, tak ten je volí a osazuje. Osazuje proto, že skříň mu patří. Volí je proto, že nedostane žádný požadavek od odběratele, který je oprávněn "do toho kecat" a distributor je tak zvolí podle žádosti, ze které se dozví, jaký se požaduje rezervovaný příkon. Když ale odběratel chce, tak u distributora požaduje konkrétní hodnotu pojistek a distributor to respektuje. V normálním světě to funguje tak, že projektant odběrného zařízení nakreslí instalaci odběratele včetně pojistek s jejich hodnotami v HDS.
Milan Hudec:
Není co dodat.
Těžko do zdejšího fóra vymyslet nějaký ten špek (poklona)