Kolik závad lze vytvořit na jediné instalaci tepelného čerpadla?

<< < (3/4) > >>

František Šohajda:
A co říká na takový "borxx" stav Asociace tepelných čerpadel??
Přesně: Asociace pro využití tepelných čerpadel??  /honosný název?/

Juraj Rojko:
Nepřehazujme odpovědnost na jiné. Toto je hanba elektrikářů a ne nějaké asociace. Jsou to RT elektro, kteří tomu dávají razítko a zcela vědomě ohrožují majetek i životy ostatních, protože z praxe ví, že pravděpodobnos t postihu je minimální. Podobný chlív se dal a stále dá najít ve všech oblastech malých elektroinstala cí a nízká kvalita a nedostatečná kontrola je problémem dlouhodobě. Díky FVE a TČ se to pouze násobí a zviditelňuje i kvůli citlivějšímu vnímání rizik.

Jan Franěk:
Citace: Juraj Rojko  26.09.2023, 17:23

Nepřehazujme odpovědnost na jiné. Toto je hanba elektrikářů a ne nějaké asociace. .....


Lépe to snad nejde říci  (drinks)

Od dohledu je zde právě institut revizního technika. Zapojením jakékoliv asociace, vznikne opět jen koryto pro pár "dědků",  kteří se budou bát o koryto a hlavní náplní bude vybrat příspěvky na provoz organizace. Efekt bude nula, jako v případě ČKAITu. I zde by zůstalo jen razítko s právní váhou, bohužel bez váhy odborné, jako v případě víše jmenované organizace, kde je zakázáno poukazovat na chyby kolegů, pod pohrůžkou ztráty členství.

Fuk Tomáš:
Citace: Juraj Rojko  26.09.2023, 17:23

Podobný chlív se dal a stále dá najít ve všech oblastech malých elektroinstala cí…

Přidám jednu perličku, se kterou jsem se potkal nedávno.
Koupelna - kolaudace 1997, nákladná rekonstrukce 2008. Na vnitřním vybavení se fakt nešetřilo.

Vedle vany umyvadlo, nad ním zrcadlo a po stranách dvě svítidla. Jedno z nich dokonce v zóně 2, 30 cm od vany, ve výšce 1,9 m.
Třída ochrany I.,   krytí IP 20.
Po odmontování svítidel další hrůza - přivedeno pouze L a N, kovová kostra svítidla nepřipojena. N navíc přivedeno zelenožlutým vodičem.
Ještě že to alespoň bylo pod chráničem.

No, vyřešila to nakonec výměna svítidel (nová byla v IP 44, ale zase ve třídě I.),   výměna 230V světelných zdrojů za 24V LED a instalace SELV zdroje mimo koupelnu. (Mimochodem, měl na sobě značku dvojité izolace i nápis SELV, ale přívod měl v jednoduché izolaci :-(

Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš  05.10.2023, 11:55

Přidám jednu perličku, se kterou jsem se potkal nedávno.
Koupelna - kolaudace 1997, nákladná rekonstrukce 2008. Na vnitřním vybavení se fakt nešetřilo.

Vedle vany umyvadlo, nad ním zrcadlo a po stranách dvě svítidla. Jedno z nich dokonce v zóně 2, 30 cm od vany, ve výšce 1,9 m.
Třída ochrany I.,    krytí IP 20.
Po odmontování svítidel další hrůza - přivedeno pouze L a N, kovová kostra svítidla nepřipojena. N navíc přivedeno zelenožlutým vodičem.
Ještě že to alespoň bylo pod chráničem.



Něco obdobného umožňovala změna 10desítky, nemáte ji někdo k dispozici?