Dává u bateriové stanice smysl použít k ochraně proudový chránič?

<< < (6/7) > >>

M S:
Uprimne, prilis sa v tom pitvete.
Izolovana bateriova stanica je by definition bezpecnostny oddelovaci transformator.
Prva chyba za nu zapojeneho zariadenia moze priviest potencial na kryt zariadenia, ale kedze je zdroj napajania izolovany, bez rizika obsluhy. Dalo by sa polemizovat o tom, ze ide uz teraz o bezpecnejsie riesenie.

Kedze chranic nemozete pouzit z dovodu neefektivnosti a HIS stoji s kludom 500+ EUR (ak kolegovia neposlu link na lacnejsiu spolahlivu verziu),  nechajte si kazdy rok zrevidovat zariadenia zapajane do stanice. Revizia by odhalila prvu chybu zariadenia, ktora ale este nie je nebezpecna pre izolovane napajanie.

Miroslav Revús:
Spotrebič triedy I: je spotrebič s kovovým krytom. Tento kryt je pripojený k ochrannému vodiču. Ochranný spotrebič je v bežnej distribučnej sieti pripojený k zdroju elektrickej energie (distribučný transformátor siete).
Princíp ochranu je, že v prípade poruchy izolácie vo vnútri spotrebiča nastane skrat a zareaguje istenie.

Vo vašom prípade nie je ochranný vodič pripojený ku zdroju a tak v prípade prvej poruchy sa nestane nič. Dostane sa jeden pól zdroja na kostru. Pretože nie je spojený so zdrojom, nedôjde ku skratu. Ak sa vyskytne druhá porucha, tak sa na tej kostre spotrebiča stretnú oba póly batériového zdroja a nastane skrat. Vtedy zareaguje istenie.

V prípade spotrebiča triedy II sa nestane prakticky nič. Princíp ochrany je v obalení spotrebiča izoláciou.

Prikladám jednoduchý obrázok zo skicára.

Milan Hudec:
Citace: M S  27.09.2023, 13:23

Uprimne, prilis sa v tom pitvete.
Izolovana bateriova stanica je by definition bezpecnostny oddelovaci transformator.
Prva chyba za nu zapojeneho zariadenia moze priviest potencial na kryt zariadenia, ale kedze je zdroj napajania izolovany, bez rizika obsluhy. Dalo by sa polemizovat o tom, ze ide uz teraz o bezpecnejsie riesenie.

Kedze chranic nemozete pouzit z dovodu neefektivnosti a HIS stoji s kludom 500+ EUR (ak kolegovia neposlu link na lacnejsiu spolahlivu verziu),   nechajte si kazdy rok zrevidovat zariadenia zapajane do stanice. Revizia by odhalila prvu chybu zariadenia, ktora ale este nie je nebezpecna pre izolovane napajanie.

To je ovšem polovičatý pohled na věc neuvažující poruchový stav, kdy se potenciál jednoho pracovního vodiče dostane na úroveň země (typ.proražená/poškozená izolace šnůry v terénu zašlapaná v kempu či společenských akcích do bláta),  rázem tu máme "TN síť",  o jejíž existenci bez HISu nevíme........ .............. ........

Miroslav Revús:
Predpokladám, že má dotyčný už dostatok informácií, aby sa vedel rozhodnúť, ako ďalej.
Mal by prehodnotiť starostlivosť o spotrebiče a spôsob ich používania a položiť si otázku, či mu stojí cca 25 000Kč (za prídavný rozvádzač so strážcom izolácie)  za zdravie alebo život jeho blízkych.

Tomáš Jelínek 2023:
,  určitě  (poklona)  všem za dosavadní informace a rady.

Pan Miroslav Revúz zmiňuje jako možnost pořízení přídavného rozvaděče se strážcem izolace.... chápu správně, že existuje něco takového jako mobilní, přenosná rozvodnice (obsahující ochranné prvky) kterou napojím ke stanici třeba v kempu pomocí 16A zásuvky/zástrčky a teprve přes tento zajištěný rozvaděč pak již připojím spotřebiče, existuje prosím něco takového v maloobchodním prodeji, je možné sem zaslat odkaz na e-shop?