Dává u bateriové stanice smysl použít k ochraně proudový chránič?
M S:
Citace: Milan Hudec 27.09.2023, 14:06
To je ovšem polovičatý pohled na věc neuvažující poruchový stav, kdy se potenciál jednoho pracovního vodiče dostane na úroveň země (typ.proražená/poškozená izolace šnůry v terénu zašlapaná v kempu či společenských akcích do bláta), rázem tu máme "TN síť", o jejíž existenci bez HISu nevíme........ .............. ........
Z toho dovodu moja poznamka o vhodnosti revizii a optickej kontroly predlzovaciek pred pouzitim, kedze az druha chyba sposobi potencialny problem. Necakam, ze pan Jelinek s malou stanicou za 1k EUR bude riesit napajanie hotdog stanku pocas celeho leta ani nic biznisoveho razenia, takze by som to neprehanal.
Ak ale ide o absolutnu prioritu v bezpecnosti, bude potrebny HIS povedzme tento
https://www.shopelektro.cz/svodice-a-prepetove-ochrany/hakel/hlidace-izolacniho-stavu/hlidace-izolacniho-stavu-pro-prumyslove-aplikace/hakel-70917-hig94-hlidac-izolacniho-stavu
Nasledne bude vhodne kupit nieco podobne tomuto vyrobku
https://www.ekovovyroba.cz/rozvodne-skrine/mobilni-rozvodna-skrin-16a--6-vystupu-fnp8401/
Vyhodit a zaslepit 3f zasuvky, vyhodit chranic a vymenit ho za kombinaciu HIS + stykac.
Ak je potrebnych zasuviek viac, tak povedzme toto
https://www.ekovovyroba.cz/rozvodne-skrine/mobilni-rozvodna-skrin-32-a--11-vystupu-fnp8608/
Samozrejme, vsetko je to praca pre profesionala.
Miroslav Revús:
Citace: Tomáš Jelínek 2023 27.09.2023, 16:00
Pan Miroslav Revús zmiňuje jako možnost pořízení přídavného rozvaděče se strážcem izolace.... chápu správně, že existuje něco takového jako mobilní, přenosná rozvodnice (obsahující ochranné prvky) kterou napojím ke stanici třeba v kempu pomocí 16A zásuvky/zástrčky a teprve přes tento zajištěný rozvaděč pak již připojím spotřebiče, existuje prosím něco takového v maloobchodním prodeji, je možné sem zaslat odkaz na e-shop?
Rozvodnica bude existovať až vtedy, keď vám ju niekto vyrobí - overená firma na výrobu rozvádzačov. Jeden z možných postupov uviedol M.S.
Výrobcovi poviete čo potrebujete, on to navrhne, vyrobí a dodá vám to s dokladmi, výrobným štítkom s jeho menom a výkresovou dokumentáciou skutočného zapojenia.
Doplnenie:
Rozvodnica bude potrebovať správne upevnenie na "niečo". Nesmie sa "len tak" voľne povaľovať na zemi.
Milan Hudec:
Přesně tak si to nechala vyrobit škola do terénu (geodeti), celkem hezká práce, spousta lejster, akorát HIS blbě zapojen, takže nikdy neHISoval.
Cena za práci a oveření 12 000 před cca 10lety.
Reálná doba práce pro jakéhokoli trochu umějícího všeelektrikáře 1hod na nákup materiálu + 1hod samotná montáž.
Výrobce mezi tím zmizel.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana