Může být podlahová zásuvka IP44 v Zóně 2 u krytého bazénu v RD?

(1/3) > >>

T. Fiala:
Může být podlahová zásuvka IP44 v Zóně 2 u krytého bazénu v RD? Výrobce podlah.zásuvky uvádí toto krytí pouze v uzavřeném stavu, čili dá se vůbec v tomto prostředí použít ?

Martin Babrňák:
mě zdraví rozum a i selský rázně říká NE. Dovedu si představit jak by to asi dopadlo když by se v bazénu dovádělo a voda by hezky dojela až k té zásuvce. Možná kdy by byla SELV či PELV

Václav Třetí:
Proč je asi ta zásuvka označena IP 44 ?  To má jednoznačný význam, o čem chcete diskutovat?

Pavel Tesař:
IPx4   Ochrana proti stříkající vodě.  voda stříká ve všech úhlech.
Já bych to tam nedal

Karel Bělohlávek:
Citace: Václav Třetí  22.08.2023, 13:54

Proč je asi ta zásuvka označena IP 44 ?  To má jednoznačný význam, o čem chcete diskutovat?


Třeba jak správně uplatňovat a pochopit požadavky ČSN 33 2000-7-702 ed. 3.

Zóna 2 zjednodušeně začíná 2 m od kraje bazénu. Zásuvky lze dle normy v tomto prostoru použít s proudovým chráničem 30 mA. Minimální krytí zařízení proti vodě je následně definováno IPX2 až IPX5 dle typu bazénu (vnitřní nebo vnější) a dalších podmínek (čištění).

Norma je tedy na můj vkus docela obecná a vztahuje se na velké množství případů, např. plavecké bazény, brouzdaliště přírodní vodní nádrže, fontány atp.