Jaký typ sítě je na straně AC polského solárního měniče MPPT PRO?
Zbyněk Kučera.:
Dostal se mi do ruky Solární měnič MPPT PRO polského výrobce AZO digitál a s tím schéma zapojení sestavy pro ohřev TUV. Na DC straně šest panelů a na AC straně až dva bojlery. Nijak bych se tím nezabýval, kdybych si nevšiml, že ty bojlery jsou zapojeny pomocí zástrčky a zásuvky.
No a v tu ránu si říkám, co když ten uživatel si bojlery odpojí a připojí si tam cokoliv. Najednou má doma dvě zásuvky 230V AC. A najednou mně napadají otázky, co je to za síť? odpovím si - no snad asi IT. Čím jsou zásuvky jištěny, odpovím si - nevím. Kde mají ty zásuvky proudový chránič, odpovím si - nevím.
Tak jenom z těchto otázek jsem nějak rozhozený....
Pročítán si EN ČSN 33 2000-4-41 a nenalézám potřebné odpovědi.
Nějak mám z toho měniče hrůzu, a hlavně z toho způsobu zapojení AC strany. Kdyby tam měli pevné připojení, zvažoval bych předřazení potřebných ochran, ale takhle? na zásuvku? ....
Nejsem z toho nikterak moudrý.
(Původní nesmysl zněl: "Solární měnič MPPT PRO ?")
Jiří_Hrubý:
Je to levný měnič, jako každý jiný, ať už na AKU, nebo přímo připojeý k panelům.
Výrobce má požadavky na bezpečnost provozu ošetřeny v návodu, povinnost tedy splnil.
Netřeba si budovat mesiášský komplex, svět nespasíte a uživatel, který si nepřečte návod, za to ani nestojí. (dance)
Martin Kurka:
Tento měnič je profesionalizo vaný výrobek obdobný stavebnici Marko podle principu práce konstruktéra Martina Kolaříka.
Panely jsou galvanicky spojeny s výstupem, výstup je modifikovaný sinus 50Hz, aby nehořely oba termostaty bojleru DC obloukem.
Napětí na spirále bojleru sleduje napětí na FVE panelech v povoleném rozsahu 120-350V AC / DC, tj pro typicky 4-9panelů.
Solární panely jsou prakticky zdroje proudu, ne napětí. Zkratový proud panelu v sérii se pohybuje kolem 10-15A DC. Jištění celého zařízení je prakticky jen DC pojistkami na vstupu měniče a to vzhledem k principu solárních panelů by už muselo být, aby pojistky vypnuly.
MPPT regulátor střídou hledá koleno charakteristik y panelů, kde se dostane z panelu nejvyšší výkon i při různě veliké zátěži. Ta se mění podle toho, kolik ze dvou napojených bojlerů nahřívá a kolik už náhřev termostatem ukončilo. Každá ze zásuvek má svoji funkci a každá je jen pro jeden bojler. Jedna pro prioritně nahřívaný a druhá pro bojler nahřívaný jako druhý v pořadí.
Zařízení se tedy nesmí použít na napojení jiné zátěže, z mého hlediska by tam měly být vidlice a zásuvky s tvarovými kolíky, ale to by zase znemožňovalo jednoduché připojení bojleru do elektrovodné sítě, pokud solární panely nedávají výkon. A mimochodem připojení bojleru vidlicí mnoho výrobců bojlerů nepovoluje a ve vidlici může být až 350V AC.
Modifikovaný sinus nebo obdélník je v pevném rozvodu silným zdrojem rušení jiných spotřebičů a přijímačů, mohou se objevit problémy s veškerými radiově ovládanými prvky domácí automatizace (zabezpečovačka, ovladače brány, termostaty vytápění apod.)
Vzhledem k harmonickým napětím a proudům, a ke galvanickému spojení s FV panely je použití standardního proudového chrániče na AC straně nefunkční. Cena odpovídajícího proudového chrániče by několikrát překračovala cenu tohoto měniče.
Kdo chce opravdu kvalitní FV solární ohřev bojleru, s automatickým doohřevem ze sítě musí přitlačit na penězích a koupit si Dražice, nebo obdobný systém.
Zbyněk Kučera.:
(poklona) kolegové,
(poklona) za reakce. Je mi jasný, že spotřebitel by si měl přečíst návod pro užívání zakoupených spotřebičů (zdrojů), ale pořád jsem já ta osoba odborně způsobilá a po mě se chce, abych to uživateli nainstaloval. Tak mám s tím trochu problém a nevím jestli tento výrobek, i když má vše, aby mohl být prodáván na našem trhu, zákazníkům instaloval. DC strana je v pohodě, ta se odpojí pojistkovým odpínačem. Děsím se ta AC strany. Vždycky jsem si myslel, že EZÚ nepustí na trh výrobek, který by mohl být nějak nebezpečný. Ale dnes jsem na pochybách.....
Systém přihřívání si TUV pomocí panelů je super, pouze tento konkrétní výrobek by asi na našem trhu neměl být.
Proudový chránič na tomto typu sítě by asi celou sestavu rapidně prodražil, ale bylo to asi bezpečné a pak ať si spotřebitel vybere....
Peter Munka:
Ako by ten chranic mal fungovat, ak jediny nebezpecny dotyk je dvojpolovy medzi pravou a lavou dierkou zasuvky ? Voci zemi to cele plave, viac menej je to IT siet. Tam patri skor strazca izolacneho stavu, na sposob instalacie v zdravotnictve.
Pri tychto vyrobkoch nizsej triedy by som sa skor obaval preniknutia DC na vystup a znicenia termostatu vratane havarijneho oblukom. To su jednoduche zariadenia, kde mostik z vykonovych tranzistorov riadeny procesorom meni polaritu na vystupe. Ak sa ten procesor dostane do seknuteho stavu a trvalo zopne mostik na jednu polaritu, bude zabava.