Nemusí se PBZ (požárně bezpečnostní zař.) zprovoznit s nějakým požehnáním?

<< < (5/9) > >>

Kamil Novák:
Citace: Honza Formánek  12.07.2023, 10:33

... Tím pádem opravdu nejde o vyhrazené ZOKT, ale o nevyhrazené zařízení pro přirozené odvětrání kouře. 

Sice nevím, co znamená ZOKT, ale i kdyby to byl aparát pro otevírání dvířek ze slepičího kurníku, tak z hlediska ochrany před NDN jsou nezapojení PE ve svorkovnicové krabici a "zhotovení" dvou zbytečných spojů jasné závady. Do problematiky PBZ nemám v úmyslu zabředávat.

Jen zbývá zjistit, jestli je použití kabelů se zvýšenou požární odolností nějakým nadstandardem a nebo ne. V opačném případě je jejich upevnění a napojení taky špatně.

Honza Formánek:
Citace: Kamil Novák  12.07.2023, 21:50

Jen zbývá zjistit, jestli je použití kabelů se zvýšenou požární odolností nějakým nadstandardem a nebo ne. V opačném případě je jejich upevnění a napojení taky špatně.


100% jde o požadavek požárně bezpečnostního řešení stavby. Konkrétní parametry kabelů jsou ve vyhlášce 23/2008 Sb.,  příloha 2 bod e).
Také tam bude požadavek na utěsnění prostupů, kterými jdou tyto kabely z požárního úseku schodiště.

Kamil Novák:
Citace: Honza Formánek  13.07.2023, 06:48

Také tam bude požadavek na utěsnění prostupů, kterými jdou tyto kabely z požárního úseku schodiště. 

Tak to mne, jakožto "obecného" RT, naštěstí nemusí zajímat.

Vojtěch Běhunčík:
Neviděl bych to tak jednoznačně.
Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOKT)
ZOKT, nebo ve smyslu norem 73 08XX taktéž nazývané samočinné odvětrávací zařízení (SOZ) = aktivní požárně bezpečnostní zařízení, patřící do skupiny vyhrazených PBZ, které má po stanovenou dobu odvádět z požárního úseku zejména kouř (zplodiny hoření) a teplo.

Odkazovaný článek pojednává o přirozeném i o nuceném odvětrání.

Nutnost instalace zařízení pro odvod kouře a tepla vychází zejména z norem požární bezpečnosti staveb řady 73 08XX. Každý návrh těchto zařízení musí vycházet z konkrétních podmínek cráněného prostoru (odvětrávaného požárního úseku),  jako je dispozice prostoru, požární riziko, doba evakuace osob, doba zásahu jednotek požární ochrany apod. Návrh zařízení pro odvod kouře a tepla navazuje na požárně bezpečnostní řešení stavby a je jeho součástí.

Citace: Honza Formánek  12.07.2023, 10:34

Ne, podrobnosti vizte výše.

Kamil Novák:
TO Běhunčík : Já nezpochybňuji nic ohledně PBZ.
Jen tvrdím, že jako RT elektro mi nějaké prostupy konstrukcemi jsou ukradené, protože ty nespadají do mých kompetencí. To si musí "ošéfovat" jiní.