Libor Kohout
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 23.06.2023, 21:30 »

    Chci si objednat venkovní roletu do okna. Jedná se o starší panelový dům. Šířka okna je dva metry takže nepředpokládám u motoru velký odběr. V bytě jsou rozvody elektřiny ještě původní, hliníkem a dvouvodičově. Zásuvky jsou jištěny 10 A jističi.
    Napájení motoru povede z nejbližší zásuvky, která je naštěstí blízko okna. Kabel si chci nechat dát do zdi - udělat drážku do panelu. Kabel bude 3*1,5 mm. Ovládání žaluzie bude tlačítkové, nikoliv dálkovým ovládáním.
    Montáž rolety a připojení elektřiny udělá jeden dodavatel.
    Spotřebu motoru nevím. Pokoušel jsem se od dodavatele zjistit více. Používají buď motor Ilmo 50 WT nebo Becker model E14. Obojí označuje řadu motorů a příkon jednotlivých typů se liší. Víc zatím nevím.

Je nutná revize? Nějaké další rady?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.06.2023, 07:47 »

Bez revize je to jak po operaci hercny, bez toho, že vám nepřeměří tep tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Yossarian
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 24.06.2023, 21:49 »

Bez revize je to jak po operaci hercny, bez toho, že vám nepřeměří tep tanecek

A potřebuje svítidlo po instalaci také revizi? Nebo je rozdíl v izolaci, samotného prvku spotřeby? Nebo v čem? Roleta je venku. Na roletě nebude snad nic revidovat. Zkontroluje uvnitř budovy připojení tří vodičů?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Marketing ti kreslí svou mapu ke štěstí na celý život, ale co když chceš jít vlastní cestou?
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 24.06.2023, 23:07 »

Ono to není jen o revizi, já bych začal o nějaké kroky zpátky:
- připojit nějaký spotřebič, který bude ve venkovním prostředí, na dešti,... na starý rozvod TN-C - Al není nejšťastnější řešení.
- já bych byl pro samostatný okruh, který bude z rozvaděče veden kabelem s Cu vodiči, za rozumné bych považoval i osazení proudového chrániče
- pak by bylo korektní nový okruh zrevidovat

P.S. a nezbývá než doufat, že hromosvod vede dostatečně daleko od okna
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #4 kdy: 25.06.2023, 22:27 »

Revize je zjištění, zda elektrické zařízení nevystavuje provozovatele, tedy  vás, nadměrné hladině rizik. Jinými slovy že je možné jej bezpečně užívat/provozovat. Uvědomte si, co za lidi dnes montuje vše možné a každý je "odborníkem" na všechno. Takové - stačí to napojit ze zásuvky - jsem už několika firmám "rozmluvil" v mnoha případech. Není snad ve vašem vlastním zájmu si to nechat vlastním revizákem zkontrolovat, bez ohledu na to, co říkají předpisy?

Osobně bych neměl problém s přidáním zásuvky v dané místnosti. Ale tady jdete s kabelem ven a jak upozornil kolega Schwarz, mohou tam být skrytá i další rizika. Ve finále jste za bezpečnost ve vašem bytě před zákonem zodpovědný vy, jako provozovatel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 26.06.2023, 06:57 »

A potřebuje svítidlo po instalaci také revizi? Nebo je rozdíl v izolaci, samotného prvku spotřeby? Nebo v čem? Roleta je venku. Na roletě nebude snad nic revidovat. Zkontroluje uvnitř budovy připojení tří vodičů?
Tak jinak.
Pokud si rolety/svítidlo....zapojím "sám sobě" stejně si pro klídek změřím smyčku.
V roli laika, budu požadovat jak funkčnost, tak i nějakou záruku bezpečnosti, jestli formou zv.dokumentu, nebo vyjádřením v předáváku mě bude asi jedno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #6 kdy: 26.06.2023, 07:08 »

Tak jinak.
Pokud si rolety/svítidlo....zapojím "sám sobě" stejně si pro klídek změřím smyčku.
V roli laika, budu požadovat jak funkčnost, tak i nějakou záruku bezpečnosti, jestli formou zv.dokumentu, nebo vyjádřením v předáváku mě bude asi jedno.


Pro výměnu svítidla doma je v rozvodu namontovaný chránič.Ten by tuto věc měl pokrýt i bez změření smyčky!  na zdravi
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.06.2023, 07:18 »

Pro výměnu svítidla doma je v rozvodu namontovaný chránič.Ten by tuto věc měl pokrýt i bez změření smyčky!  na zdravi
To by nesměli existovat výrobci idioti, zemnící kostru přes barvu plechu svítidla.
Pak je prdlajs platný dobře připojený zž do vstupní svorky.
Nějaký ten Zerotest, či obdobnou hračku by snad mohl mít ve výbavě i nerevizák.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 26.06.2023, 07:30 »

Citace
To by nesměli existovat výrobci idioti, zemnící kostru přes barvu plechu svítidla.
To jo, to máš pravdu!

Citace
Nějaký ten Zerotest, či obdobnou hračku by snad mohl mít ve výbavě i nerevizák.
No, co vím z praxe, změřit smyčku něčím je i u "normálního" elektrikáře pořád sci-fi !
A pokud nezná vzorec nebo nemá tabulku na jističe různých variant, je toto změření jen číslo, nic nevypovídající pro ně !
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.06.2023, 07:41 »

Neříkám, že každý tahatel má mít revizní schopnosti, ale pro orientaci změřit smyčku na svorkách svítidla a pak na kostře, s vědomím, že mají být cca.stejné je na úrovni práce třídění brambor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 26.06.2023, 08:51 »

... pro orientaci změřit smyčku ...
Neříkám že nemáš pravdu, ale podle mých zkušeností z praxe jsi docela optimista.
"Smyčku" občas nedokáže změřit nebo pochopit i projektant a pak se vzteká proč si někdo dovolí napadnout mu ty C16-ky, když jinde to bylo v pořádku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 26.06.2023, 10:23 »

Neříkám, že každý tahatel má mít revizní schopnosti, ale pro orientaci změřit smyčku na svorkách svítidla a pak na kostře, s vědomím, že mají být cca.stejné je na úrovni práce třídění brambor.
Jsem sice  Off topic,  ale na toto zaregovat musím.
Věz kolego, že třídění brambor je velmi kvalifikovaná práce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Libor Kohout
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 26.06.2023, 18:35 »

P.S. a nezbývá než doufat, že hromosvod vede dostatečně daleko od okna
Vzdálenost hromosvodu od kraje okna je 80 cm.

Už vím i spotřebu motoru. Motor Becker má příkon 100 W, jmenovitá spotřeba proudu je 0,45 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 26.06.2023, 19:51 »

Vzdálenost hromosvodu od kraje okna je 80 cm.
...
Nechci být pesimista, ale jestli je tam hromosvod podle ČSN 34 1390, a zemniče nejsou propojené, ale má tam každý svod svůj zemnič, docela bych měl obavy že 80 cm je málo.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #14 kdy: 28.06.2023, 08:01 »

Nechci být pesimista, ale jestli je tam hromosvod podle ČSN 34 1390, a zemniče nejsou propojené, ale má tam každý svod svůj zemnič, docela bych měl obavy že 80 cm je málo.


A oni musí být jednotlivé svody propojené stejným zemničem?

Buďte v klidu.
I bez propojení zemničů (solo zemnič pro každá svod) může být dostatečná přeskoková vzdálenost v pohodě. Zemnič musí samozřejmě vykazovat předepsané parametry.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 29.06.2023, 09:11 »

Vraťme se ke kořenu problému. Potřebujete tu revizi na něco konkrétního? Podmiňuje revizí někdo něco? Např. bez doložení revize nedosáhnete kolaudace objektu, takže tam není zbytí. Ale vy už máte zkolaudováno.
Takže bych se na to prostě vykašlal.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 29.06.2023, 09:47 »

Vraťme se ke kořenu problému. Potřebujete tu revizi na něco konkrétního? Podmiňuje revizí někdo něco? Např. bez doložení revize nedosáhnete kolaudace objektu, takže tam není zbytí. Ale vy už máte zkolaudováno.
Takže bych se na to prostě vykašlal.



Jo, přesně tak. Taky názor. Nemusím mít přilbu, tak si jí prostě nevezmu. Reflexní prostředky musím mít jen mimo obec, tak proč bych je měl v obci. Vždyť  nemusím, tak se na to mohu prostě vykašlat.

Nebo chci být minimálně chráněn a tu přilbu si beru. Navíc tím dávám dobrý příklad dětem  Afro  Jo, každý máme volbu jak k životu přistupujeme. Osobně budu raději vidět, abych se tím chránil a neudělal nešťastným nějakého řidiče, který by mne mohl přehlédnout.

tak přeji dobrou volbu  tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Emanuel Kocián
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 30.06.2023, 08:09 »

Jo, přesně tak.

Dotaz zněl: Je nutná revize?
Svazečkem papírů A4 tištěného textu to TN-C v bytě nezažehná. A že je hliník + TN-C dosti vražedná kombinace, to mu může říct jakýkoliv uznalejší elektrikář u piva, na to nepotřebuje revizi. Ale hádám, že tohle tajemství už mu někdo před napsáním dotazu prozradil a nejspíše i vysvětlil. Ale do rekonstrukce elektroinstala ce se zjevně tazateli (nyní) investovat nechce, když se ohání "velmi malou" spotřebou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno