Jaké zvolit hodnoty varistoru pro přepěťovou ochranu?

(1/3) > >>

David79:
U pohonu garážových vrat nejspíš vlivem přepětí shořel varistor a přepálila se pojistka. Bohužel dodavatel mě nepotěšil, firma Hörmann prý opravuje pouze výměnou a bude to stát přes 5000kč.
Motor jsem otevřel a tam našel shořelý Varistor a přepálenou pojistku.
Popisek na něm ohořel, takže z něj moc bohužel nevyčtu. Přepájet to zvládnu, ale jaký koupit?
Když otevřu nabídku GME vidím Uac tam bych volil 300V. Nebo jít výš?
Pak tam udávají energii v Joulech. To chápu tak že je energie co Varistor pobere než shoří a výkon ve Wattech popř mW. Pojistka byla pomalá na 3,15A 250V.

A ještě obecnější dotaz. Garáž je napojená na sousedův rozvod. Porucha zjistil po vyskočení proudového chrániče (tvrdí soused, ale není si jistý co následně nahazoval). Jemu odešly napájecí adaptéry od Notebooku a wifi routeru, mě v garáži ještě adaptér od alarmu. Ale od chvíle co chránič nahodil mu zbytek spotřebičů a domácí rozvod normálně jel.
Dnes jsem otevřel nouzově garáž, jistič v mém rozvaděči byl nahozený, ale elektřina nejela. Soused nebyl doma, zavolal jsem mu on mi řekl kde najdu klíč od jeho domu. Zase byl vyskočený chránič, jističe všechny nahozené.
Soused má strach že přepětí bylo způsobeno mým motorem. Je to jediná změna v elektroinstala ci za poslední dobu (je nainstalovaný cca 14 dní).
Člověk co mi vrata instaloval mi nabídl že mi tam dá náhradní motor než opravím ten původní, ale já mám strach že se to bude opakovat, když neznáme příčinu.
Pokud by to bylo jednorázové přepětí Ok, vyskočil by chránič, ale mate mě jak to že dnes vyskočil podruhé. Soused nebyl doma, nic doma nezapnul. Ještě neměl koupené nové adaptéry, takže ani nevíme jestli zase přepětí (nic dalšího neodešlo)

Petr Chalupa_:
Vše co shořelo, bylo napájeno za tímto chráničem? Z vašeho popisu se mi jeví jako možné, že může být na tom chrániči zapojena nula jinde, než na svorkách pro ni určených. Pak už stačí vybavení chrániče z jakéhokoliv důvodu a problém je tu. Nula se odpojí dříve, než fáze a mezifázové napětí je rázem na dvou spotřebičích, zapojených v podstatě v sérii. Ten "slabší" za to pak zaplatí svým životem.  (dance)
Než namontujete nový motor za 5k, doporučuji pozvat elektrikáře na kontrolu zapojení rozvaděče s chráničem.

Fuk Tomáš:
Citace: David79  15.06.2023, 19:22

Popisek na něm ohořel, takže z něj moc bohužel nevyčtu.
Z Vašeho příspěvku soudím, že se jedná o SupraMatic 3, SupraMatic 4 nebo ProMatic 4. Mám několik zdechlých zdrojů ze SupraMatic 3, a na žádném z nich nemá varistor žádný popisek.

Než se pustíte do výměny varistoru, vřele bych doporučil vyzkoušet zdroj připojený do sítě přes žárovku 60-100 W. Na 90% zjistíte, že je i tak po něm.

Jinak co se týče varistoru samotného, volte 275 V AC, největší,   jaký se tam vejde. Ve zdroji SupraMatic 3 by to byl z nabídky GME HITANO VCR14D431KAR (115 J),  ale při dobré vůli by se tam dal dát i TDK(EPCOS) B72220S0271K10 1 (151 J).

P.S. váš pohon nemá jak způsobit přepětí v síti. Příčina je buďto ve vadné elektroinstala ci (viz předchozí příspěvek),   nebo přišlo přepětí zvenku.

Viktor Klemon:
Padnutie FI mohol spôsobiť zomierajúci zdroj,
prepätie potom zle zapojený FI.

Ešte je ale na preverenie jedna vec:
Ak sa problémy objavili s montážou,
nemôže byť niekde  pri bráne navrtaný kábel ?
Pri dosť veľkom "štastí" by to mohol byť trocha poškodený N a niektorý z ostatných vodičov, to by mohlo spôsobovať pády FI, skraty a aj prepätie a to nepravideľne.



David79: