Jaká je dostatečná vzdálenost u připojení jímače?

<< < (2/3) > >>

Jan Hájek:
Pokud v místě připojení s=0,5 (Km=0,5) tak na těch dvou metrech při LPL III bude s=(0,04x2)/0,5. Tedy připočteš k 0,5 +0,16 a v místě připojení k jímači bude vzdálenost 0,66 m.

Je to vlastně součet jednotlivých úbytků napětí,  kde roli hraje impedance cesty (délka vedení l) a část z celkového proudu, která tou cestou teče.

Jan Hájek:
Ještě podklady ze školení IP ILPC 2020 na toto téma.

Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš  15.05.2023, 13:22

Ale nerozumím tomu, co ti brání tím známým vzorečkem spočítat “přirážku“ pro ty 2 metry jednoduchého svodu.

Kolik svodů mám počítat?

Fuk Tomáš:
Citace: Milan Hudec  16.05.2023, 11:46

Kolik svodů mám počítat?

No přeci tolik, kolik jich tam dáš (psal jsi tuším o 2 metrech jedním nebo dvěma).

Milan Hudec:
Citace: Fuk Tomáš  16.05.2023, 14:20

No přeci tolik, kolik jich tam dáš (psal jsi tuším o 2 metrech jedním nebo dvěma).

Celkově jsou na budově 4 svody, pokud udeří do hřebenového vedení, tak se proud rozdělí doprava/doleva v nějakém poměru, ale vždy bude mít po hřebenu cesty dvě, které se následně stanou 4mi.
Pokud ovšem udeří do jímače pomocného, tak je 2m cesta pouze jedna, tudíž logicky by mělo být s dvojnásobné, takže 1m???

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana