Jaká je dostatečná vzdálenost u připojení jímače?

(1/3) > >>

Milan Hudec:
Budova s hřebenovým vedením, 4 svody, max. "s" uprostřed hřebenu dejme tomu 0,5m.
V tomto místě bude připojen další jímač s přívodem dlouhým cca.2m.
Pro tento přípoj je potřeba počítat "s" 1m?
Pokud ano, jak to řešit, dva paralelní přípoje?

Milan Hudec:
Citace: Milan Hudec  07.05.2023, 19:03

Budova s hřebenovým vedením, 4 svody, max. "s" uprostřed hřebenu dejme tomu 0,5m.
V tomto místě bude připojen další jímač s přívodem dlouhým cca.2m.
Pro tento přípoj je potřeba počítat "s" 1m?
Pokud ano, jak to řešit, dva paralelní přípoje?

Kolegové, prosím, bouřky jsou za dveřma (poklona)

Martin Csato 123:
Nevím zda to dobře rozumím ale použil bych ČSN EN 62305-3,  ve které najdeme hlavní vzoreček: přeskoková vzdálenost s = ki x kc x délka svodu/km

Milan Hudec:
Vzdálenost bude cca stejná, koeficient izolantu také, ale těmi 2m poteče při úderu do připojeného jímače plný bleskový proud, tento bude rozdělen až v místě připojení k hřebenovému vedení, kde se v ideálním případě rozdělí 1/2.

Fuk Tomáš:
Ale nerozumím tomu, co ti brání tím známým vzorečkem spočítat “přirážku“ pro ty 2 metry jednoduchého svodu.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana