Ak je dobre vidieť, je motor na 230 V, jednu fázu.
Doplnil by som, že pre presnejšiu ochranu by mali byť zaťažené všetky 3 póly spúšťača,
teda L prepojený cez dva póly, N cez tretí.
Spúšťač je konštruovaný s oteplením všetkých 3 pólov a teda pri zapojení len 2 treba
počítať s neskorším vypnutím pri preťažení.
Pre nastavenie by som zmeral prúd v bežnej správnej prevádzke, ak bude nižší,
ako štítkový, nastavil by som tento. Ochrana takto upozorní aj na neelektrické poruchy
a hlavne zavčasu vypne pri zníženej kapacite behového kondenzátora.
Počital jsem s koupí 1 fazového špouštěče, který má pouze dva poly. Byla by nějaká výhoda v případě že bych zakoupil špoušteč se 3 poly? Osobně mi příjde, že by byl pouze zbytečně víc drahý, pokud 3 pol nevyužiji? OK pro nastavení proudu zkusím změřit proud při normalním provozu děkuji za radu.