Je odpláštěný kabel ještě v liště před krabici v pořádku?
hychykyry 1:
Při rekonstrukci, výměně lišt, jsem našel kabel, který je rozholený na jednotlive žíly uz cca 3cm pred vstupem do krabice se zásuvkou. V zaklápěci liště. Lze to akceptovat, nebo je vhodné to řešit?
Moderátor - Původní pokřivenost zněla "Je kabel (cyky) rozholeny jeste v liste pred krabici ok?". Neuvedl jste rekonstrukci čeho. Kdo rekonstrukci provádí, že to neumí zhodnotit? Byla ne to vystavena revizní zpráva?
Milan Hudec:
Pokud jde lišta otevřít "prstem", tak je to špatně, pokud nástrojem/silou, pak by to mohlo zůstat, tolik norma.
Když už to máte odkrytý, tak pár závitů kvalitní izolačky věc napraví.
Vybírejte od Scotch, jsou sice dražší, ale pro občasné opravné práce vám balení vydrží hoodně dlouho.
Peter Lovacký:
Montážna chyba to je určite, ..no jaký je rozpor s normou čo sa týka bezpečnosti, to neviem..
Miroslav Revús:
Existuje normová požiadavka, že laik sa nesmie dostať do kontaktu s živými časťami chránenými iba pracovnou/základnou izoláciou. Číslo normy si teraz nespomeniem.
Milan Hudec:
Citace: Miroslav Revús 03.05.2023, 06:58
Existuje normová požiadavka, že laik sa nesmie dostať do kontaktu s živými časťami chránenými iba pracovnou/základnou izoláciou. Číslo normy si teraz nespomeniem.
5-52 ukládání vedení.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana