Lze vyvést zemnič k HOP paralelně se svodem?

(1/3) > >>

Tomáš Frček:
Lze vyvést připojení zemniče k připojení přepěťové ochrany paralelně se svodem hromosvodu? Svod a připojení jsou spojené v zemi 2x svorkou SS, obě vedení jsou FeZn10, nad zem vyvedené ve stejném místě, následně svod kolmo nahoru, připojení SPD pryč pod úhlem 45° až k ekvipotenciáln í svorkovnici, která je od svodu cca 1 m.

Jedná se o přístavbu k RD (dřevěný přístřešek na auta),   zemnič dále veden v zemi páskem FeZn 40mm, připojen k jednomu ze svodů na RD. SPD je ve venkovním rozvaděči, paralelně připojeném k přívodu do RD.

Milan Hudec:
Sám asi tušíte, že to není ono.
Prostě gastronomie školní jídelny normu sice splňující, ale mlsnější jazýček nenadchnoucí.
Top.místo připojení MET je někde uprostřed zemní soustavy.

Peter Lovacký:
Popravde neviem v čom spočíva konkrétne riziko ohrozujúce správnu funkciu LPS, keď odbočka od zemniča bude v čiastočnom súbehu so zvodom pod úrovňou terénu,.. METka bude v blízkosti vstupu vývodu zo zemniča do objektu,.. vrátane ošetrenia rizika krokového napätia od prívodu k METke v blízkosti zvodu...

A FeZn priamo v zemi(ne) namiesto v betóne, nie je výhľadovo úplne dobrý nápad...

Tomáš Frček:
Citace: Milan Hudec  26.03.2023, 09:03

Sám asi tušíte, že to není ono.
Prostě gastronomie školní jídelny normu sice splňující, ale mlsnější jazýček nenadchnoucí.
Top.místo připojení MET je někde uprostřed zemní soustavy.



MET je samozřejmě zapojen i v RD u RB. U venkovního rozvaděče ochranné pospojování takto dělám znovu jen kvůli uzemnění SPD.

Tomáš Frček:
Citace: Peter Lovacký  26.03.2023, 10:30

Popravde neviem v čom spočíva konkrétne riziko ohrozujúce správnu funkciu LPS, keď odbočka od zemniča bude v čiastočnom súbehu so zvodom pod úrovňou terénu,.. METka bude v blízkosti vstupu vývodu zo zemniča do objektu,.. vrátane ošetrenia rizika krokového napätia od prívodu k METke v blízkosti zvodu...

A FeZn priamo v zemi(ne) namiesto v betóne, nie je výhľadovo úplne dobrý nápad...



FeZn je veden v půdě, abych připojil svod  na dřevěné konstrukci a uzemnění SPD ve venkovním rozvaděči k zemniči RD. Všechny spoje i přechody mezi prostředími jsou ošetřeny gumoasfaltovým nátěrem. Protože je půda spíše skalnatá, je od zemniče RD stejným způsobem veden FeZn pásek 50m v terénu. Myslíte, že takto pozink v půdě nevydrží?