Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?

<< < (2/3) > >>

Jan Franěk:
Citace: Peter Lovacký  19.03.2023, 20:12

Každé uzemnenie je len ku prospechu...


Přesně tak, v těchto případech není prakticky žádný prostor pro další diskusi  (norm) (norm) (ano, malinko možná ano nad některými niancemi, ale v drtivé většině případů je to správně. ROzhodnout by měl dle místních podmínek projektant)

Stejně jako kolegové, se podivuji nad návrhem 4x6mm. Nejen že je to špatně z pohledu PEN, ale když čtu dílna, přijde mi vystřelení náhodného průřezu, jako nejkratší cesta do pekla. Osobně bych si nejprve ujasnil co v dílně bude za stroje (i s rezervou),  ověřil si ztráty na vedení a úbytky napětí. Napájecí kabel by nebylo to jediné, co bych si spolu s napájecím kabelem do země přiložil. Návrh je ale na delší povídání a rozhodně je to práce pro projektanta, včetně instalace v dílně. V těchto případech je skvělým nápadem, od začátku komunikovat s RT, který to pak bude na konci revidovat. Pomůže to předejít mnoha problémům na samotném konci díla.

František Šohajda:
Obecně: Ždádného uzemění není nikdy dost v elektrotechnic e!! (dance)

Jan Bocek:
Citace: Dalibor Ovčačík  18.03.2023, 15:30

Rozměr místnosti 5x10m.

od HDS do hlavního rozvaděče veden nový kabel Cyky 5x10mm měď,   od hlavního rozvaděče veden kabel Cyky 4x6mm měď do nového rozvaděče pro dílnu kterou rekonstruji. Rekonstrukci dílny jsi dělám sám, jsem elektrikář.



Snaha všech zde na tomto fóru je nějak pomoci.
Jenže byl jsem několikráte objednán k technické pomocí nebo i k revizi podobného případu.
A musel jsem od toho odejít....a pokud bych neodešel, tak ten kabel se vymění za 5x a uzemnění se stejně vytvoří u stodoly podle mého návrhu, včetně rozvaděče a rozvodu v dílně. Ale to do toho procesu budu vstupovat jako projektant a následně jako revizní technik. A toho elektrikáře, který bude provádět instalaci, tak budu kontrolovat .....a to bude křiku. Jenže je otázkou, zdá mi to bude stát za to.

1) nebude to malá dílnička o rozměrech 5x10 m. Ale nic nevíme o instalovaném příkonu
2) Přívod do domu z HDS je 5x a odvod do dílny bude 4x.....za to se odebírá výuční list
3) proto jsem trochu zpochybnil odbornou způsobilost v elektrotechnic e
4) Pavel Horský položil 4 důležité otázky, na které jsme ale nedostali odpovědi.....
5) platí zásada, že problémy se mají odborně řešit a ne je vytvářet

Jan Bocek:
Citace: František Šohajda  20.03.2023, 11:06

Obecně: Ždádného uzemění není nikdy dost v elektrotechnic e!! (dance)


Jen pro odlehčení a pro znalce.

Před šedesáti léty jsme prováděli v jednom městě rekonstrukce elektriky v RD po té, co se zrušily pojistky na sloupech a na barácích se to ukončilo HDS. Byl jsem v roli šefmontéra i projektanta. Otázkou bylo, zdá zbudovat uzemnění nebo nezbudovat. Byly případy, kdy před barákem byl sloup s uzemněním. V té době se nedělaly revize ale na zprovoznění 3F přípojky musela být "přihláška". Přišel ředitel ROSu a hledal uzemnění a nebylo. Bránil jsem se, že podle normy nemusí.....

Měl jsem dvacet roků a průmyslovku a ředitel ROSu měl cca padesát, měl již šediný a chlap jak hora.

Synku, běž do pr.....i s těmi normami a nápady. To uzemnění tu bude a basta. Jsi ještě moc mladý a nechápeš, že by se ti sousede hádali. Jeden musí a druhý nemusí. A navíc každé uzemnění posiluje síť. Tak si to zapamatuj a inženýrský i zdůvodni. Taková je praxe v našem okrese. A psal se rok 1962.....

Dalibor Ovčačík:
Citace: Pavel Horský  19.03.2023, 16:04

1./ kabel CYKY-4x6 je špatně. PEN musí být min. Al 16mm2 nebo Cu 10mm2.
2./ uzemnění se počítá za pomoci měrného odporu zeminy. Ten znáte, že si troufáte
     říci, že bude stčit 20m nějaké pásoviny?
3./ Dílna bude jen tak pro vaše kutilství, nebo bude součástí vaší fakturované obživy?
4./ Budete potřebovat výchozí revizi. Kdo vám ji udělá bez PD vzhledem k NV 190/2022 Sb.?

1./Špatně jsem jse vyjádřil kabel CYKY 4x6 je původní rozvod pro hospodářskou budovu, byl natažen 15 roků zpět v čase, v té době jsem studoval elektrotechnik u...už nějákou dobu uvažuji o tomto problému, samozdřejmně ,   chci realizovat pro dílnu síť TN-S.

2./ Nejsem revizní technik, takže neznám...berte prosím mou otázku tak, že jsem ve chvíli co jsem jí psal jen uvažoval nahlas, můj děda má měřák, který dokáže zjistit kolik pásoviny je třeba natáhnout, určitě to budu konzultovat s revizním technikem, aby byl rozvaděč dostatečně v rámci možností uzeměn.

3./ Dílna bude všehochuť, ale jen pro mé osobní potřeby, pro mně nemá smysl mít tento rozvod schválený a orazítkovaný, jak jsem řekl výš rozvod v dílně bude TN-S a plánuji mít v rozvaděči nadproudovou ochranu 3f 300mA.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana