Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
Dalibor Ovčačík:
Dělám rekonstrukci dílny ve staré hospodářské budově. V místnosti zůstaly jen obité cihly a hlína na podlaze. Rozměr místnosti 5x10m.
Bydlím na starém mlejnu, dům je po kompletní rekonstrukci, ALE uzemnění do HDS zůstalo původní, od HDS do hlavního rozvaděče veden nový kabel Cyky 5x10mm měď, od hlavního rozvaděče veden kabel Cyky 4x6mm měď do nového rozvaděče pro dílnu kterou rekonstruji, rozvaděč je vzdálený od HDS 50m po kabelu cca zatím tedy jen cihly a hlína na zemi před rekonstrukcí dílny. Rekonstrukci dílny jsi dělám sám, jsem elektrikář.
Otázka zní, když nevím v jakém stavu je stávající uzemění v domě k HDS, doporučili by jste pod betonovou podlahu natáhnout 20m pásoviny a udělat pro rozvaděč v dílně dodatečné zemnění?
Moderátor - Původní nesmysl zněl: "Uzemění nového rozvaděče v dílně vzdáleného od HDS 50 a více metrů?").
Pavel Horský:
1./ kabel CYKY-4x6 je špatně. PEN musí být min. Al 16mm2 nebo Cu 10mm2.
2./ uzemnění se počítá za pomoci měrného odporu zeminy. Ten znáte, že si troufáte
říci, že bude stčit 20m nějaké pásoviny?
3./ Dílna bude jen tak pro vaše kutilství, nebo bude součástí vaší fakturované obživy?
4./ Budete potřebovat výchozí revizi. Kdo vám ji udělá bez PD vzhledem k NV 190/2022 Sb.?
Jste elektrikář, tak byste měl vědět, že je nejlepší si na místo pozvat projektanta a nebo revizního technika, který vám to pak bude revidovat.
Milan Hudec:
Bože, natáhnout dnes 4x6 (zle)
Tazatel buďto věděl o elektrice hodně málo, nebo naopak moc se záměrem vybudování TT.
Peter Lovacký:
Citace: Dalibor Ovčačík 18.03.2023, 15:30
Otázka zní, když nevím v jakém stavu je stávající uzemění v domě k HDS, doporučili by jste pod betonovou podlahu natáhnout 20m pásoviny a udělat pro rozvaděč v dílně dodatečné zemnění?
Každé uzemnenie je len ku prospechu...
Distribúcia ho má stanovené celkovo do 2ohm, ochrana pred bleskom do 10ohm..., a pokiaľ dobre chápem, tak vy pre garáž neriešite ani jedno ani druhé...
No keď niekto vie, že na akú hodnotu existuje povinnosť uzemniť EI v objekte za meraním, verím že tuto hodnotu zverejní a oprie o konkrétnu normovú požiadavku....
Z princípu bezpečnosti je samozrejme najlepšie čo najmenej, ..no " čo najmenej" nie je nijaká normová hodnota,..
No a ten 4x6? ?..naozaj neide o preklep?..
Jan Bocek:
Citace: Dalibor Ovčačík 18.03.2023, 15:30
Dělám rekonstrukci dílny ..... Rekonstrukci dílny dělám sám, jsem elektrikář.
Otázka zní, když nevím .....
Citace: Pavel Horský 19.03.2023, 16:04
Jste elektrikář, tak byste měl vědět, že je nejlepší si na místo pozvat projektanta a nebo revizního technika, který vám to pak bude revidovat.
Jste ELEKTRIKÁŘ
to znamená že jste odborně způsobilý k výkonu činnosti na elektrických zařízeních
a odborně způsobilý v elektrotechnic e
o té způsobilosti máte osvědčení s §6, nebo §7 jak podle staré V50/78 nebo nové NV 194/2022. Máte dvě možnosti:
1) Dostudovat potřebné
2) Využit možnosti, kterou nabízí Pavel Horský. Ta bude lepší, protože budete mít dokumentaci
a následně i revizi elektrického zařízení. Rekonstrukce EZ má svá pravidla....še tření na místě/vypracování projektu/ kontrola a revize po realizaci.
Tyto body nejsme schopni plnit zde na diskusním fóru Elektriky.