Je vzdálený jímač umístěný vedle nebo nad chráněným objektem?

<< < (3/3)

Jan Hájek:
Kromě nevhodnosti lana na použití jakožto jímače se zapomíná, že i drát 8-10 mm využitý naležato jako jímač není vhodný.

Cituji z posudku Milana Kauckého

U jímacího vedení mřížové jímací soustavy z drátu AlMgSi je nutno zohlednit informaci uvedenou v článku E.5.6.2.1 ČSN EN 62305-3 ed.2. Při úderu blesku do drátu ze slitin Al hrozí zcela reálně jeho roztavení a tím rozpojení LPS a to i působením blesků s mnohem nižší energií než je energie maximálně uvažovaná …

František Šohajda:
Úvaha a projekt je každý zcela něco jiného!  (dance)