Je vzdálený jímač umístěný vedle nebo nad chráněným objektem?

(1/3) > >>

Milan Hudec:
Situace;
Budova cca.10x10×   8m výška.
15m od budovy kovový, dobře uzemněný 2-3 Ohm stožár vysoký 12m.

Záměrem je na vzdálenější stranu budovy od stožáru instalovat izolační tyč 3m, a mezi tuto a stožár natáhnout drát/lano?
Je úvaha v pořádku?



Moderátor: Původní nekonkrétní otázka zněla: "Jak provést oddálený jímač?"

Jiří Schwarz:
Mě to vychází že ten konec lana u budovy bude o metr niž než ten na stožáru.
Já bych za správné považoval uzemnění konce, co je níž, nebo obou konců

Pavel Horský:
Milane, je zde málo informací.
V jaké třídě LPS je budova?
O jaký typ střechy jde? (pultová nebo sedlová)

Pokud půjde o sedlovou střechu, pak ti to vyjde (počítal jsem LPSII a výše)
Pokud o pultovou, pak to nevychází u LPSII ani u LPSIII.

Akdyž chceš oddálit způsobem co popisuješ, pak tedy soustava na budově v HVI.

Váhu lana na délku 25m a tah na uvedený jímač a stožár si jistě dovedeš sám spočítat.

Takže za mě......NIC MOC.


Milan Hudec:
Sedlová střecha, drát nad hřebenem cca ony 3, 4 metry.
Esko by vyjít mělo, uvažuji třídu II (ona by vyšla klidně IV, ale.....).
Otázkou do pranice je výběr onoho lana/drátu.
Začnu žertovnou otázkou.
Může být ono lano "izolované" s nadsázkou CYA?

Pavel Horský:
Žádná pranice nebude.
Mělo by to být lano schválené za účelem použití k ochraně před bleskem.  ;)
Při revizi by mě zajímala certifikace použitých materiálů.

https://www.dehn.cz/pdbRes/DE_CS_Web/3964/2432/Artikelnummer-pdf/2434/840050.pdf

A co jsem koukal, čeští výrobci takové lano ani nenabízí. To ještě nestačili okopírovat  :D
Mají ve své nabídce jen FeZn, což je v závěsu dost těžké.