Kde narazím na Smluvený nevybavovací proud?

<< < (3/3)

Miroš Jan:
Citace: Jan Yossarian  06.03.2023, 20:54

Když pominu, že už to není Kloeckner ani Moeller, tak čeho si mám prosím všimnout? Asi už blbě vidím.


A čemu to vadí? To že to je starší katalog, přeci není na závadu.
V tom grafu, je to položka pod číslem jedna. Smluvený nevypínací proud.
Co je na tom nejasného?

GDPR:
Bohajeho ... odborníci na odborném fóru se dohadují nad jakýmisi prehistorickým i katalogy. Že by ale někdo otevřel nějakou normu, to je v oboru dlouhodobě utopií ...


ČSN EN 60898-1 ed. 2
Citace

8.6.1 Standardní zóna čas-proud
Tabulka 7 – Pracovní charakteristik y čas-proud
charakteristik y B, C, D
zkušební proud 1,13 In
Výsledky, kterých má být dosaženo: Žádné vypnutí


ČSN EN 60947-2 ed. 4
Citace

7.2.1.2.4 Vypínání pomocí nadproudových spouští
Tabulka 6 – Vypínací charakteristik y závislých časových nadproudových vypínacích spouští
při referenční teplotě
Smluvený nevypínací proud
1,05násobek proudového nastavení


ČSN EN 61008-1 ed. 3
Citace

5.2.4 Jmenovitý reziduální nevybavovací proud (IΔno)
Hodnota reziduálního nevybavovacího proudu (viz 3.2.5) přiřazená RCCB výrobcem, při které RCCB za stanovených podmínek nezapůsobí.


ČSN EN 61008-1 ed. 3
Citace

5.3.4 Normalizovaná hodnota reziduálního nevybavovacího proudu (IΔno)
Normalizovaná hodnota reziduálního nevybavovacího proudu je 0,5 IΔn.