Kde narazím na Smluvený nevybavovací proud?
Jan Yossarian:
Čtu: ...
Citace
Smluvený nevybavovací proud. Stanovená hodnota proudu, kterou může ochranné zařízení po stanovenou dobu přenášet, aniž by bylo uvedeno do činnosti. ČSN IEC 60050-826
Vůbec si nedokážu představit v kterém případě si to s někým dohodnu. Můžete mi to prosím vysvětlit?
GDPR:
Ve výrobkových normách na jistící přístroje.
S nikým se nic nesmlouvá. Hodnoty jsou stanoveny normově.
Jan Yossarian:
Citace: GDPR 03.03.2023, 09:25
Ve výrobkových normách na jistící přístroje.
S nikým se nic nesmlouvá. Hodnoty jsou stanoveny normově.
OK, předpokládám, že to tedy zajímá projektanta aby např. v konkrétním napájecím obvodu předřadil správný typ proudového chrániče?
GDPR:
ČSN IEC 60050-826
Citace
826-11-18
smluvený nevybavovací proud (ochranného zařízení), m
stanovená hodnota elektrického proudu, kterou může ochranné zařízení po stanovenou dobu přenášet, aniž by bylo uvedeno do činnosti
Je to hodnota proudu, při kterém jistící prvky ještě nesmí zapůsobit.
Vlado Konrád:
Je to tak. Pri preťažení na 1,2In by mal držať hodinu pri 20 st C, pri preťažení 1,45In 2 minúty. Je to odsledovateľné na vypínacej charakteristik e danej výrobcom. Na to možné preťaženie sa často zabúda a na AYKY 4x16 sa dáva istič 63A a tade kľudne môže hodinku tiecť skoro 76A. Teoreticky
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana