Kde narazím na Smluvený nevybavovací proud?
Jan Yossarian:
Jo táák, i proud jističem! Zprvu jsem to chápal jako poruchový, unikající proud pro vybavení chrániče. Je to teda obecně smluvený proud ať už je to proud přetížením nebo unikajícím proudem? Unikající proudy to je tedy věc! Zvláště pokud se navrhne ochrana dle tabulek a skutečnost je pak jiná, protože je v místě použito mnoho zařízení s unikajícími proudy dopředu neznámými. Naštěstí k tomu bývá zpracován jiný působ připojení.
Miroš Jan:
Proud přetížením, a unikající proud ve vodiči PE, je něco jiného. ;)
Miroš Jan:
Výňatek od Moeller, k tomu smluvenému nevypínacímu proudu. ;)
Jan Yossarian:
Citace: Miroš Jan 03.03.2023, 15:44
Proud přetížením, a unikající proud ve vodiči PE, je něco jiného. ;)
Když dovolíte, tak to bych asi věděl. A z čeho vycházet abych přišel na to, co z obou proudů nemůže být ten Smluvený?
Citace: Miroš Jan 03.03.2023, 17:16
Výňatek od Moeller, k tomu smluvenému nevypínacímu proudu. ;)
Když pominu, že už to není Kloeckner ani Moeller, tak čeho si mám prosím všimnout? Asi už blbě vidím.
Vlado Konrád:
Popisu vedľa vypínacej charakteristik y ističa mRB6 podľa STN , ČSN EN 61009. Je tam dohodnutý nevypínací prúd 1,13In po dobu viac ako 1 hod ( vo vypínacej chrakteristike Eatonu sú to dve hodiny + BKV pri 1,13In , treba radšej počítať s 1,2In a jednou hodinou) . A je tam aj dohodnutý vypínací prúd 1,45In a mal by udržať istič v zapnutom stave menej ako hodinu ( tu cca 600s→10 min) . Odčítateľné pre chrakteristiky jednotlivých výrobcov. O tom napríklad pár projektantov netuší a dimenzujú istič na AYKY 4x16 napr 63A , Teda tam, kde by už mala byť AYKY 4x25
BKZ→bohkristusvie