Za jakých podmínek je možné provozovat kabel JYTY na napětí 230V?

(1/3) > >>

Karel Bělohlávek:
V praxi se objevují názory, že kabel JYTY nelze používat v pevných elektrických instalacích nn pro napětí 230 V.

Jako hlavní důvod se udává nízké zkušební napětí, které je 1 kV AC u kabelů s vodiči o průměru 1 mm, respektive 2 kV AC s vodiči o průměru 1,8 mm.
Výrobce přitom v produktových listech udává jmenovité napětí 250 V, resp. 380 V. Řada techniků tedy logicky nevidí problém v jeho používání při tomto napětí např. v měřících, řídících a automatizačníc h systémech.

Za jakých podmínek tedy lze výše uvedené kabely používat na napěťové hladině 230 V?

Peter Lovacký:
Un nie je všetko,..
Za seba to vidím tak, že JYTY sa síce môže použiť v EI, avšak nie za podmienok ktoré sa týkajú prenosu el. energie, ale len za podmienok týkajúcich sa ovládania tohto prenosu..
Dva rôzne kategórie využitia EZ v jednej EI, ..
Alebo i na jednom EZ,.. napr. kontakty a cievka na jednom stýkači..

Inakšie povedané, na tento typ kábla nesmiete pripojiť nijaké koncové EZ určené pre spotrebič (zásuvku, lustrovú svorku, vypínač...), ...
Teda nič z toho, kde je dôležitý prenos el. energie, jej následná premena na mechanickú či tepelnú, a s tým súvisiace procesy jak je príkon, skratové prúdy, preťaženie, či oteplenie jadra vodiča súvisiace s prúdovým zaťažením (In)..
A i tie atyp prierezy 1,0 a 1,8 chýbajúce v 5-52 na to nepriamo upozorňujú

Len dúfam že tu teraz dakto nezačne účelovo-dokazovaciu debatu, že také relátko je tiež spotrebič..,  no nie je..

Václav Třetí:
Kabely JYTY jsou určeny pro použití v pevné instalaci měřících, řídících a automatizačníc h zařízení.
Tyto kabely jsou obdobně jako sdělovací kabely SYKY a SYKFY označovány průměrem vodiče, nikoliv průřezem.

Průměr 1mm odpovídá zhruba průřezu 0,8mm2.
Průměr 1,8mm odpovídá zhruba průřezu 2,5mm2.

Peter Lovacký:
Citace: Václav Třetí  12.02.2023, 05:55

Tyto kabely jsou obdobně jako sdělovací kabely SYKY a SYKFY označovány průměrem vodiče, nikoliv průřezem.

Jjjj...presne. .ešte aj to ich odlišuje.. :)
A navyše aj Un pre silový prenos v bežnej napäťovej hladine nn 230/400 je 450/750,... na rozdiel od Un 230/380 pre ovládanie..
To Un 230/380 kus zavádza na „rovnosť“ s cykynou,.. myslím podvedomo, zvykovo..

Jan Bocek:
Myslím, že za podmínek udávaný výrobci ......původně vyvinutý pro elektrárny a MaR

Stačí zadat do vyhledavače a již 10 roků se o tom diskutuje.
Je dobré se podívat do datashedů výrobců, na příklad

https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,18938.0.html

Technická otázka: proč je nízké zkušební napětí 2 nebo 4 kV pro použití v síti 230 V AC ? Kde v instalacích je předepsán násobek špičkového napětí?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana