Může vznikat za transformátorem 22/0,4kV po jeho odpojení/připojení přepětí?
Jiří_Hrubý:
Takhle rozhozená sekundera, vypadá na vystřelenou pojistku na primerce.
Ale divím se, že by se na to nepřišlo dřív.
Martin Kurka:
Citace: Jiří_Hrubý 22.02.2023, 15:26
Takhle rozhozená sekundera, vypadá na vystřelenou pojistku na primerce.
A je vyřešeno.
Není nad měření.
Citace: Jiří_Hrubý 22.02.2023, 15:26
Ale divím se, že by se na to nepřišlo dřív.
Areál je podle tazatele mimo provoz, takže je to reálné.
Citace: Zdeněk Dančák 03.02.2023, 11:46
Jedná se o cca 4roky opuštěný kravín mimo obec, který má vlastní sloupové trafo. Kromě naší EZS by mimo naši přítomnost nemělo být na celém trafu nic zapnutého ani nějaký náhradní zdroj napětí, kromě baterie, která je v EZS. Veškeré odběry jako je zapnutí světel, drobných spotřebičů se dějí jen za naši přítomnosti (manuální vypínač), kdy však k poškození nikdy nedošlo. V budově nejsou ani světla se senzorem. V budově jsme momentálně v pronájmu a to teprve 2měsíce, takže jsme zatím neměli možnost detailně všechno zkontrolovat.
Kompenzační kondenzátory pro takto srandovní zátěž, jako je EZS dělají kapacitní dělič. Jinak by napětí na sekundáru vypadala trochu jinak.