Může vznikat za transformátorem 22/0,4kV po jeho odpojení/připojení přepětí?
Zdeněk Dančák:
Pohasnutí prý bylo krátkodobé a napětí ani izolační stav nezměřili. Tito údržbáři, kteří zaregistrovali probliknutí světel tam nebyli kvůli práci na elektroinstala ci.
Původní otázkou jsem si chtěl ověřit, zda může hypoteticky docházet k přetěžování napájecího zdroje vlivem přirozeného a normálního chování transformátoru a to zejména po odpojení a následném připojení na straně 22kV a případně čím tomu předejít. Mám totiž obavu, že pouhé uvedení rozvodů uvnitř objektu do řádného stavu (což je již domluvno) to nemusí vyřešit.
Připojuji foto transformátoru .
Miloslav Stehno:
Jak velká budou fázová napětí na sekundáru trafa, při zemním spojení (větev stromu na jednom fázovém vodiči) na primáru?
Martin Kurka:
...
Při zapojení ruční vrtačky jim prý párkrát pohasly světla, nicméně k poškození EZS nedošlo....
______________ ________
Z toho bych dedukoval, že na konci kabelu je špatný PEN. Vrtalo se na stejné fázi, jako je zdroj zabezpečovačky, proto k poškození zdroje nedošlo, neboť pokles byl na stejné fázi.
Zabezpečovačka s baterií nepozná, že dodávka energie při špatném kontaktu na PEN je jako noty na buben, pokud nejsou výpadky dlouhé. A přepětí se při přerušovaném uzlu rozdělí nerovnoměrně do fází.
Měření impedance smyčky a napětí naprázdno na konci kabelu nic nezkazí ba naopak může montérům zachránit život, pokud místo vrtačky napojí třeba svářečku potrubí nebo oceli.
Jde o hospodářsko-průmyslový objekt, v místě zásuvky bude spousta dobře uzemněných konstrukcí, chyťte si na ně na konec kabelu místní pospojení PEN na rozsáhlou zemní soustavou konstrukce objektu.
Kdyby na konci kabelu byl řádný a uzemněný stavební rozvaděč a ne nějaké provizorium, jaké tam asi je, tak by proudový chránič už dlouho na vás kýval varovně prstíkem vypadávající spouště.
Dále bych dedukoval, že na nezatíženém distribučním trafu bude dlouhodobé nadpětí, zejména v noci. Když se k němu přidá i přepětí, které nezatížený distribuční transformátor ochotně vyrobí, pak se to napájecímu zdroji EZS líbit nebude.
Pokud má EZS odcházející zdroj s klasickým transformátore m, pak je přepětí obrovské a trvalé, nebo je i kombinované s nadpětím.
Pokud má EZS zdroj spínaný, vyměňte jej za klasický, nebo předřaďte oddělovací transformátore k, nebo lépe snižující transformátore k např. 260V/220V.
(Pro spínaný zdroj: Když rozeberete napájecí část vadného spínaného zdroje EZS k úplnému pochopení dostanete se podle toho, které součástky jsou poškozené k příčině poruch asi nejrychleji.
Bouchlé varistory a odrušovací kondenzátory na vstupu ukazují na energeticky vydatné přepětí, nebo dlouhodobé nadpětí.
Bouchlé spínací tranzistory ukazují na přerušované napájení a krátkodobá přepětí.
Bouchlý elektrolytický kondenzátor ukazuje na dlouhodobé nadpětí.
Zkratované, nebo přerušené diody usměrňovacího můstku ukazují na krátkodobě a často přerušované napájení.)
Na sekundár oddělovacího transformátoru je vhodné připojit paralelně odrušovací kondenzátor alespoň 10nF, aby se potlačila mezizávitová kapacita vinutí, transformátor je pak mnohem odolnější na přepětí. Takový kondenzátor obsahuje i většina přepěťových ochran a filtrů vyrobených ve formě prodlužovacího přívodu nebo rozbočky do zásuvky.
Zdeněk Dančák:
Citace: Martin Kurka 05.02.2023, 19:53
(Pro spínaný zdroj: Když rozeberete napájecí část vadného spínaného zdroje EZS k úplnému pochopení dostanete se podle toho, které součástky jsou poškozené k příčině poruch asi nejrychleji.
Bouchlé varistory a odrušovací kondenzátory na vstupu ukazují na energeticky vydatné přepětí, nebo dlouhodobé nadpětí.
Bouchlé spínací tranzistory ukazují na přerušované napájení a krátkodobá přepětí.
Bouchlý elektrolytický kondenzátor ukazuje na dlouhodobé nadpětí.
Zkratované, nebo přerušené diody usměrňovacího můstku ukazují na krátkodobě a často přerušované napájení.)
Pane Kurko, dikuji za obsáhlou odpověď.
Ve zdroji byly bouchlé minimálně kondenzátory a v zásuvce u EZS jsme naměřili cca 330V, jak dlouho netuším, ale zřejmě se jedná o trvalý problém, který měl být odhalen už dávno.
Jinak pro informaci
Dle všeho je problém již v trafu, protože již na výstupu z transformátoru 22/0,4kV měříme při odpojení veškeré zátěže.
L1-PEN =249 V
L2-PEN = 326 V
L3-PEN = 220 V
a sdružené napětí
L1-L2 = 560V
L2-L3 = 480V
L1-L3 = 375V
V transformátoro vém rozvaděči je kromě elektroměru s proudovými trafy a pojistek pouze jeden kondenzátorový blok, který je trvale připojen ještě před hlavním deonem a je označený ZSE CLAKN 1-0,4/4 (4kVAr), rv 1988.
A pro úplnost distribuční transformátor má štítek s označením BEZ KTO 270/22 (foceno na velký zoom ze země).
Miroslav Revús:
Ten kondenzátorový blok slúži na kompenzáciu jalových strát pri chode trafa naprázdno. Bez neho vám distribútor naúčtuje nielen činný odber, ale aj jalovinu.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana