Proč musí být ochrana el. oddělením oddělena i od země?
Peter Lovacký:
Citace: Venca D 19.01.2023, 20:37
Setkal jsem se na jeřábu (přívod 3f TN-C) s 230V dvojzásuvkou se zdířkami napájenými ze sekundáru trafa (primár 400V), ovšem s ochrannými kolíky pospojenými s jeřábem, tudíž neodděleně. Normě to vadí, ale v čem to vadí fakticky? Jaká situace může nastat?
Áno, norme to vadí,...hlavnou a základnou prioritou je neživé časti oddeleného obvodu nepripájať nikde...
No ak už k tomu predsa len dôjde úmyselne či náhodou, potom treba mať preverené, že prípadné zavlečenie NDN na tieto cudzie pripojené časti (veľmi dôležitá pripomienka p. Hudeca) bude odstránené iným ochranným opatrením v predpísaných časoch...
Ten kto pripojil konštrukciu žeriava na oddelený obvod by teda mal prehliadkou a meraním overiť, že prípadné NDN na konštrukcii žeriava bude vypnuté v predpísanom čase iným ochranným opatrením... a tento fakt doložiť k dokumentácii..
Takže ak toto dotyčný nepreveril, potom napr. toto môže vadiť ako neoverené riziko...
Citace: Jiří Schwarz 20.01.2023, 23:45
Jaká je hranice mezi elektrickým oddělením a IT sítí?
Pracovní vodiče jsou v obou případech odděleny od "země", u ochranného opatření elektrické oddělení se neživé části spojují navzájem, ale neuzemňují, u IT sítě se neživé části uzemňují
Podobné je to len fyzikálnymi princípmi,...hlavný rozdiel nevidím v "hranici", ale v kategorizácii. ..
IT je typ siete, .. a oddelenie je zas ochranné opatrenie pred elektrickým úrazom
Karel Bělohlávek:
Citace: Peter Lovacký 21.01.2023, 15:06
IT je typ siete, .. a oddelenie je zas ochranné opatrenie pred elektrickým úrazom
IT je typ sítě z hlediska uzemnění živých a neživých částí. Dále se sítě mohou dělit z hlediska použitých ochran, např. SELV nebo PELV.
Pojmy TN, TT a IT se navíc používají hlavně v souvislosti s ochranou automatickým odpojením od zdroje.
Citace: Jiří Schwarz 20.01.2023, 23:45
Jaká je hranice mezi elektrickým oddělením a IT sítí?
Pracovní vodiče jsou v obou případech odděleny od "země", u ochranného opatření elektrické oddělení se neživé části spojují navzájem, ale neuzemňují, u IT sítě se neživé části uzemňují
Z hlediska oficiální definice by spíše oddělený obvod zasluhoval označení II (izolované živé i neživé části).
Podobný požadavek na izolování neživých částí je i u ochrany SELV.
Citace: Radim Strycharski 20.01.2023, 14:23
V tomto konkrétním případě jeřábu jde o typickou jednu instalaci, kde navíc nějaké oddělení neživých částí není myslitelné, protože všude kolem je jen jedna velká pospojovaná kostra.
Pro zajímavost přikládám obrázek ze starší publikace z roku 1971.
Václav Třetí:
Citace: Radim Strycharski 20.01.2023, 14:23
V tomto konkrétním případě jeřábu jde o typickou jednu instalaci, kde navíc nějaké oddělení neživých částí není myslitelné, protože všude kolem je jen jedna velká pospojovaná kostra.
Citace: Jiří Schwarz 20.01.2023, 23:45
Jaká je hranice mezi elektrickým oddělením a IT sítí?
Pracovní vodiče jsou v obou případech odděleny od "země", u ochranného opatření elektrické oddělení se neživé části spojují navzájem, ale neuzemňují, u IT sítě se neživé části uzemňují
Citace: Karel Bělohlávek 21.01.2023, 16:37
Pro zajímavost přikládám obrázek ze starší publikace z roku 1971.
Správné řešení je právě na tom obrázku z r. 1971. S ohledem na celkem jistou možnost spojení mezi kostrou spotřebiče za oddělovacím trafem a kovovou konstrukcí jeřábu tělem osoby obsluhující takto napájený spotřebič, je nutné provést vyrovnání potenciálů. Obrázek je jen principiální a trafo v něm je napájeno jednofázově, v případě skutečné realisace s trafem napájeným ze dvou fází 400V je třeba doplnit na primáru i sekundáru pojistky ve všech pracovních vodičích.
Peter Lovacký:
Citace: Karel Bělohlávek 21.01.2023, 16:37
Pro zajímavost přikládám obrázek ze starší publikace z roku 1971.
Myslím že ten obrázok už nie je v úplnom súlade so všetkými pravidlami aktuálnej 4-41...
Karel Bělohlávek:
Citace: Peter Lovacký 22.01.2023, 07:16
Myslím že ten obrázok už nie je v úplnom súlade so všetkými pravidlami aktuálnej 4-41...
V čem konkrétně? Pominu-li síťovou zásuvku připojenou v TN-C dle původní ČSN 34 1010. Můžete nám to klidně i nakreslit, jak si myslíte, že by to mělo vypadat dle aktuálních norem. :)