Znáte někdo vytápěné hladinové sondy?

(1/3) > >>

Pavel Čermák:
Potřebuji hlídat hladinu lomové vody a při tužších mrazech (kdyby náhodou přišly)
by asi zamrzly hladinové elektrody a mohlo by selhat čerpání. Nezná někdo vytápěné
provedení hladinových elektrod?

Lukáš Rotrekl:
Nějak se snažím představit tu situaci. Čím by mohly zamrznout sondy, když tam voda nebude a jak ji budete čerpat, když zmrzne?
Pokud se něco má čerpat, asi to nesmí zmrznout. Hladina musí být někde nad sáním. Nešlo by tedy dát hydrostatický hladinoměr někde k sání čerpadla, z něj pak vhodnou jednotkou pro zobrazení 4-20mA nebo 0-10V s dvěma výstupními relé ovládat čerpadlo?

Pavel Čermák:
Máme tam 40kW ponorné čerpadlo, takže funguje i pod ledem, v minulosti se stalo,že se
elektrody obalyly a spojily ledem a pak čerpadlo nevypnulo.
Jiné metody měření hladiny (hdrost. hladinoměr atd. jou jistě možné, ale o dost
choulostivější na znečištění vody (pár limnigrafů jsem už instaloval)
Přemýšlel jsem nad ultrazvukem nebo radarem, ale zase je tu ten led.

Milan Jakeš:
Setkal jsem se s hladinovým spínačem, kde jako senzory byly termistory vytápěné protékajícím proudem. Reagovalo to se zpožděním, ale hlavně sondy kvůli vyhřívání postupně měnily svůj odpor a snímací obvod se musel dolaďovat.

Radek Červený:
Nějak si z dotazu neumím představit nádrž jako celek se všemi riziky, které tam mohou nastat, ale co to vyřešit kapacitním hladinoměrem?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana