Může nižší kapacita způsobovat problémy s během oběhového čerpadla?
Jan P:
Mám v tepelném čerpadle oběhovku (Wilo, 1f, se 3 kvalty 100-140-180W).
Kondenzátor uvnitř má mít podle označení 5mikroF +/- 5%, já naměřil 3,2mikro.
Řeším problém s nízkým průtokem vody a vše ostatní je ok. Může nižší kapacita způsobovat problémy s během? Po sepnutí relé se hřídel čerpadla točí, ale nemám jak změřit otáčky.
Václav Třetí:
Snížená kapacita kondenzátoru způsobí snížení otáček, tedy u čerpadla snížení průtoku. Další ztrátou kapacity se již nemusí motor roztočit po připojení napájení a dojde k jeho poškození. Kondenzátor co nejdříve vyměňte!
Pavel Čermák:
Možná blbost, ale zkusil jste vyčistit síťku filtru před(za) čerpadlem? Dle mé zkušenosti
je o 90% problémů s prutokem způsobeno ucpáním filtru.
Jan P:
Citace: Václav Třetí 04.12.2022, 17:46
Snížená kapacita kondenzátoru způsobí snížení otáček, tedy u čerpadla snížení průtoku. Další ztrátou kapacity se již nemusí motor roztočit po připojení napájení a dojde k jeho poškození. Kondenzátor co nejdříve vyměňte!
(poklona) za info - vyměním. Jen tak pro informaci, dá se aspoň orientačně určit, jak moc otáčky poklesnou?
Jan P:
Citace: Pavel Čermák 04.12.2022, 17:53
Možná blbost, ale zkusil jste vyčistit síťku filtru před(za) čerpadlem? Dle mé zkušenosti
je o 90% problémů s prutokem způsobeno ucpáním filtru.
filtr je na zpátečce do tč a ten jsem kontroloval jako první - ani zrnko bordelu.