Lze za rozvaděč považovat rám bez zadní stěny?

<< < (8/17) > >>

Jiří Schwarz:
Citace: Kamil Novák  03.12.2022, 12:45

...
2) Majitel domku si nechal instalovat TČ. Žádné technické změny v ER neproběhly (hlavní jistič je dostatečný),   šlo jen o administrativn í změnu sazby.
Majitel mi po čase volal, že mu technik ČEZu změnu "nepožehná",   protože se musí vyměnit oba stávající jističe za typy s nevyměnitelným barevným označením páček. Které by ale, nebýt změny sazby, dál nevadily.  :o
...

Přesně tohle jsem zažil doma.
Instalace TČ "na klíč",  včetně revize...
Při montáži vyměnili jistič IJV6 pro HDO, hlavní B25/3 zůstal, revize "bez závad"
Technik ČEZu odmítl změnu sazby, protože tam byl jistič Moeller "bez zámečku"...

Kamil Novák:
Citace: František Šohajda  03.12.2022, 16:21

V rajónu EG.D se premix desky běžně zapojují i do nových "rámů" jak je na obrázku!
I u rekonstrukcí RD se dávají desky zcela běžně ,   elektroměry osazují bez nejmenších
problémů!Je to i povoleno v PP distibuce.
Problém už je přívod z HDO, typ jističe (zámek a kA),   nebo průřez vodičů

V tom případě je to v rozporu s jejich PP :
Citace

odst.7.2 : Provedení ER musí splňovat bezpečnostní předpisy dané ČSN, zvláště pak opatření k zajištění ochrany před úrazem elektrickým proudem, a musí mít vhodnou protikorozní ochranu.
Pro připojení odběrného místa ze sítí EG.D smí být použit jen ER, který je ve shodě s příslušnými
normami, je vybaven dokumentací dle zákona č. 102/2001 Sb. (v platném znění) a musí
být k němu vydáno prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb.
(v platném znění) a musí být označen znakem CE.
 (norm)

To je prakticky totožné s tím, co požaduje ČEZ :
Citace

... elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrovýc h rozvaděčích typově odzkoušených a schválených s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozvaděč, se štítkem a s technickou dokumentací včetně schématu zapojení u rozvaděčů s více než jedním měřením (uvnitř rozvaděče).
 (norm)

A i když jsem nebyl na místě, kde je ER tazatele, tak si dovolím tvrdit, že tento rozvaděč výše uvedené požadavky nesplňuje.  :(

Kamil Novák:
Citace: Jiří Schwarz  03.12.2022, 16:36

Když je něco v harmonizované ČSN 33 2000-1, vztahuje se to na
a) řadu norem 33 2000?
b) i na další normy, včetně "neharmonizovan ých, českých"?
c) a co podnikové a oborové normy? 

ad a): ano, na celou řadu 60364, protože to je řada norem řešící primárně Bezpečnost elektrických instalací. V čl.6.1 ČSN 33 2000-6 ed.2 je výslovně uvedeno, že při revizi se posuzuje shoda s požadavky řady IEC 60364.  (norm)
ad b): ne
ad c): to už vůbec ne.

Jaroslav Jonáš:
Jak jsem uvedl již v úvodu, uvedený rám bez zadní stěny za rozvaděč považovat nelze, a to ani s uvedenou premixovou elektroměrovou deskou. Na osazenou a zapojenou premixovou desku se nedělá prohlášení o shodě, ani se nevydává doklad o typové zkoušce a kusové zkoušce.
K připojovacím podmínkám jenom tolik, že vyžadovat jejich dodržení od pracovníků ČEZ je správná věc. Jenom to ale není vždy, o výjimkách, a to hodně křiklavých, se zde psalo.

Kamil Novák:
Citace: Jaroslav Jonáš  03.12.2022, 17:24

Na osazenou a zapojenou premixovou desku se nedělá prohlášení o shodě, ani se nevydává doklad o typové zkoušce a kusové zkoušce.

Můžete sdělit kde je uvedeno, že rozvaděče tvořené deskami Premix mají nějakou vyjímku ohledně posuzování shody?  (norm)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana