Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
Jan Franěk:
Osobně se domnívám, že jde přesně o ten případ, kdy se to už s bezpečností přehání. Takové coby kdyby i když je to skoro nepravděpodobn é. V praxi funguje mnoho aplikací s PEN i PE variantou zcela bez problémů, i na vzdálenosti mnoha desítek metrů. Samozřejmostí je přizemnění každého nabíjecího místa, dle požadavků norem, nebo návodu výrobce. Například jsem instaloval nabíjecí stanice, kde byl požadavek na zemnič, pro skupinu max 10 stanic najednou, s hodnotou do 10Ohmu, kde je to možné. 10m není pro zde používané průřezy kabelů žádná vzdálenost a upadnutí PEN je sice pravděpodobné, nicméně vzhledem k přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N, je 10m úplně v pohodě a riziko že se mi objeví na kostře vozidla nebezpečné napětí je tak malé, že bych ho skoro nebral v potaz. Tedy pokud jsou použity další prostředky automatického odpojení a požadovaný proudový chránič.
Radím zachovat si trochu zdravého rozumu a nepodléhat panice.
Sparky Ritchie:
Citace: Jan Franěk 04.12.2022, 11:58
Osobně se domnívám, že jde přesně o ten případ, kdy se to už s bezpečností přehání.
Tak britské elektroinstala ce jsou pověstné tím, že suboptimální původní návrh (namátkou jednofázové přípojky domů a ring-circuits) nahrazují dodatečným zabezpečením. V této historické zkušenosti nejspíš hledat kořeny jejich lehce přehnaného přístupu k bezpečnosti elektroinstala cí. ;) Nicméně si myslím, že PEN Fault Device se v budoucnu stane normou (dílem kvůli lobbyingu výrobců) jako se tomu stalo u RCD a SPD.
Deductio:
odpor uzemnění bodu rozdělení PEN na PE a N: 8Ω
přerušený PEN
na L1 sepne bojler 2kW
-----
bod rozdělení PEN na PE a N - zem: přes 50VAC
L1 - N: do 180VAC
L2 - N: až 280VAC
L3 - N: až 280VAC
Petr Peller:
Citace: Sparky Ritchie 04.12.2022, 11:44
Od vymýšlení vlastního řešení vás odrazuji. To je přesně ten případ, kdy bezpečnost instalace můžete snadno zhoršit místo zlepšit. Například pokud by mohlo dojít k odpojení PE, ač pracovní vodiče budou stále připojeny.
Napetove rele by odpojilo faze a instalacni rele by pak s prodlevou reagovalo na toto odpojeni odpojenim N a PE. Ale souhlasim, ze vymyslet vlastni reseni je asi ta nejhorsi volba.
TT asi neprojde prave kvuli blizkosti predmetu zemnenych siti TN-C-S :(
Prizemneni wallboxu nebo podruzneho rozvadece se tusim nedoporucuje/zakazuje.
Takze se na to asi opravdu vykaslat a zapojit to klasicky do TN-C-S nebo dovezt ten PEN fault DD...
Petr Peller:
Citace: Jan Franěk 04.12.2022, 11:58
Radím zachovat si trochu zdravého rozumu a nepodléhat panice.
Podle me je zachovani obezretnosti na miste. Zatim tech wallboxu v CR nemame tolik, aby se dalo statisticky zhodnotit jak realna jsou ta rizika a nerad bych v tomto ohledu byl prukopnikem. Obzvlast pokud by existovalo relativne levne a jednoduche reseni.
Navigace
[0] Index zpráv
[*] Předchozí strana