Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?

(1/4) > >>

Petr Peller:
Planuji si nainstalovat venkovni nabijecku EV (Tesla Wall Charger gen 3),   ktery ma integrovany chranic typu A + DC 6mA. Podle norem v CR by mel stacit jistic + integrovany chranic. Pripadne jeste jeden predrazeny chranic typu B.

Nicmene bych rad predesel i (malo pravdepodobne) moznosti preruseni vodice PEN nekde pred vstupem na pozemek a s tim spojenemu riziku nebezpecneho napeti na kapote auta. Napriklad v UK je takova ochrana povinna.

Typ zemeni je TN-C-S a pod rozvadecem v baraku je PE prizemneno. Nabijecka je pak cca 10m od tohoto prizemneni. Vykon nabijecky az 22kW, zapojeno pres CYKY 5x6.

Jak nejlepe provest toto zapojeni? Napadaji me tri moznosti:

1) Pod EVSA dat zemnici tyc a PE z baraku jeste prizemnit zde.

2) Pod EVSA dat zemnici tyc a PE z baraku vubec nepouzit. Misto toho pouze lokalni zemneni.

3) Vest CYKY 5x6 z hlavniho rozvadece a pouzit zarizeni jako Elko HRN-54N ktere by hlidalo, ze napeti na vsech fazich je v mezich 200-250V a v pripade prepti/podpeti vsech 5 vodicu odpojit (nevim ale jak docilit odpojeni vsech vodicu v pripade, ze HRN-54N septne).

Samozrejme se pokusim konzultovat s elektrikarem/revizakem, ale rad bych k tomu jeste slysel vice nazoru.

Jan Hájek:
Co třeba toto:
Ochranné zařízení 3v1 proti přechodnému přepětí (POP)
Tohle se používá hlavně ve Španělsku, kde je častý problém s lokální zemí.

Petr Peller:
Citace: Jan Hájek  27.11.2022, 20:04

Co třeba toto:
Ochranné zařízení 3v1 proti přechodnému přepětí (POP)
Tohle se používá hlavně ve Španělsku, kde je častý problém s lokální zemí.



To vypada na klasickou prepetovou ochranu. Na "PEN fault" je potreba hlidat i podpeti a hlavne pri detekci odpojit s fazema i nulak a zem :(

Sparky Ritchie:
Postupoval bych podle britských standardů (BS 7671 v 18. vydání) a praxe.

Máte lokální zemnící tyč, která slouží jako oddělená referenční zem (true earth, E),  nikoli jako „pracovní zem“ (tedy žádné přizemnění). Jakmile vzroste napětí mezi CPC (PE) a E nad 70 V, nabíječka se samočinně odpojí.

Alternativou je hlídání napětí mezi fázemi a CPC (PE),  a pokud je stav vyhodnocen jako porucha, nabíječka se rovněž samočinně odpojí.

Uspořádání s referenční zemí je určitě funkční, ale protože instalace dodatečných zemnících tyčí není vždy bez problémů, myslím, že se bude více používat hlídání napětí fází.

Petr Peller:
Citace: Sparky Ritchie  30.11.2022, 12:50

Postupoval bych podle britských standardů (BS 7671 v 18. vydání) a praxe.

Máte lokální zemnící tyč, která slouží jako oddělená referenční zem (true earth, E),   nikoli jako „pracovní zem“ (tedy žádné přizemnění). Jakmile vzroste napětí mezi CPC (PE) a E nad 70 V, nabíječka se samočinně odpojí.

Alternativou je hlídání napětí mezi fázemi a CPC (PE),   a pokud je stav vyhodnocen jako porucha, nabíječka se rovněž samočinně odpojí.

Uspořádání s referenční zemí je určitě funkční, ale protože instalace dodatečných zemnících tyčí není vždy bez problémů, myslím, že se bude více používat hlídání napětí fází.


A jde nejak jednoduse zaridit, aby se pri prepeti odpojila i PE (na ktere je to nebezpecne napeti pri poruse PEN)?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana