Jak ochranit Wall Charger proti preruseni vodice PEN?
Petr Peller:
Citace: Deductio 01.12.2022, 16:12
L1,2,3 a N === proudový chránič === L1,2,3 a N nabíječ
PE nezapojeno | |PE
např.8k2/10W |
|------|
|
zemnící tyč/e
Chapu spravne, ze tohle je varianta 3, kterou jsem zminoval v originalnim postu? Tedy prechod na TT pro zahradni rozvadec?
Sparky Ritchie:
Citace: Petr Peller 01.12.2022, 21:57
Chapu spravne, ze tohle je varianta 3, kterou jsem zminoval v originalnim postu? Tedy prechod na TT pro zahradni rozvadec?
Zapojení TT je v UK skutečně používáno, ovšem 18. vydání BS 7671 v dodatku 1 v reakci na to přichází s poznámkou, že uzemnění sítě TT nemusí vyhovovat, pokud není dostatečně vzdáleno od předmětů napojených na PEN distribuční sítě TN-C. Detailně to rozebírá též „The IET Code of Practice for Electric Vehicle Charging Equipment Installation, 4th Edition“.
Pokud použijete proudový chránič typu A místo B, pohlídejte si přítomnost RDC-DD v nabíječce.
Britská norma popisuje připojování nabíječek zevrubně, skutečně stačí postupovat podle ní. Náhradní řešení ve snaze ušetřit nezvýší bezpečnost v takové míře, respektive ji může dokonce snížit.
Petr Peller:
Citace: Sparky Ritchie 02.12.2022, 17:47
Zapojení TT je v UK skutečně používáno, ovšem 18. vydání BS 7671 v dodatku 1 v reakci na to přichází s poznámkou, že uzemnění sítě TT nemusí vyhovovat, pokud není dostatečně vzdáleno od předmětů napojených na PEN distribuční sítě TN-C. Detailně to rozebírá též „The IET Code of Practice for Electric Vehicle Charging Equipment Installation, 4th Edition“.
Pokud použijete proudový chránič typu A místo B, pohlídejte si přítomnost RDC-DD v nabíječce.
Britská norma popisuje připojování nabíječek zevrubně, skutečně stačí postupovat podle ní. Náhradní řešení ve snaze ušetřit nezvýší bezpečnost v takové míře, respektive ji může dokonce snížit.
Chapu, ja bych ten PEN fault detection device treba i koupil, ale v CR fakt neni k nalezeni (nebo nevim jak ho hledat). Proto mi asi jako jedina moznost jak zvysit bezpecnost prijde kombinace nekolika rele ktere odpoji vsechny vodice pokud napetove rele vyhodnoti prepeti/podpeti v mezich, ktere udava ta UK norma (tusim 207-253V na vice jak 5s).
Milan Hudec:
Pokud použiji tyčový zemnič pro vytvoření sítě TT vzdálený byť 2-3m od např.pásku na kterém očekáváme nebezpečný potenciál, tak to bude jistě v pohodě.
Sparky Ritchie:
Citace: Petr Peller 02.12.2022, 19:03
Chapu, ja bych ten PEN fault detection device treba i koupil, ale v CR fakt neni k nalezeni (nebo nevim jak ho hledat). Proto mi asi jako jedina moznost jak zvysit bezpecnost prijde kombinace nekolika rele ktere odpoji vsechny vodice pokud napetove rele vyhodnoti prepeti/podpeti v mezich, ktere udava ta UK norma (tusim 207-253V na vice jak 5s).
Od vymýšlení vlastního řešení vás odrazuji. To je přesně ten případ, kdy bezpečnost instalace můžete snadno zhoršit místo zlepšit. Například pokud by mohlo dojít k odpojení PE, ač pracovní vodiče budou stále připojeny.
Napadají mě dvě rozumné možnosti.
1. Z UK dovést třífázové PEN fault detection device a správně je připojit do sítě TN-C(-S).
2. Zapojit nabíječku do sítě TT, přičemž zohledníte best practice. Zejména, že uzemnění sítě TT je dostatečně vzdáleno od předmětů napojených na PEN sítě TN-C a že není možné, aby se osoba současně dotýkala povrchů uzemněných v různých sítích.
Vhodný proudový chránič (a RDC-DD) je samozřejmostí v obou případech. Druhé řešení můžete později snadno předělat na první. Přívod bych vedl pětižilovým kabelem CYKY-J, aby do budoucna zůstalo maximum možností připojení.
Jen prosím nevymýšlejte vlastní řešení. Přehlédnout, že za určitých podmínek nebude vůbec bezpečné, je opravdu snadné.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana