Lze kombinovat v jednom rozvaděči AC+DC?

<< < (2/4) > >>

Hašek Jan:
Běžná praxe dnešních firem. Nicméně už z pohledu hlavičky je revize špatně protože musí být dle NV 190/2022

Václav Třetí:
Citace: Hašek Jan  15.11.2022, 00:59

Nicméně už z pohledu hlavičky je revize špatně protože musí být dle NV 190/2022


To, že instalaci někdo viděl dnes neznamená, že nemůže být starší. Závady jsou jednoznačné bez ohledu na dobu vzniku.

František Šohajda:
Může být v jednom rozvaděči...
Musí být prostorově a vizuelně odděleny!

Třeba ve zdravotnictví je v rozvaděči 3-4 soustavy běžně už roky!
Většinou se to udělá tak, že se prostorově oddělí a na krycím plechu se dle barvy soustavy obtáhne a popíše vše co k dané soustavě patří, aby to bylo vidět hned po otevření rozvaděče.

Miroš Jan:
I v rozvaděčích pro strojní zařízení, je někdy několik napěťových úrovní, a je to celkem běžná věc. Ovšem záleží na tvůrci toho daného rozvaděče. ;)

Jiří Buben:
Citace: František Šohajda  16.11.2022, 06:44

Musí být prostorově a vizuelně odděleny!


Tak to bych chtě vidět. Usměrňovač se vstupem 3x360V IT a výstupem 450V/1000A DC v soustavě IT, kde chlazení a signalizační kontakty od některých pojistek je klasická síť 3/N/PE 400/230V 50Hz AC a další síť PELV 24 V DC. Samozřejmě napěťové hladiny jsou odděleny tak, aby obvody byly vzájemně izolovány na požadovaná napětí. Ale prostorově oddělit to zrovna dost dobře nejde. U takové technologie je důležitá dokumentace a značení a nejen to výstražné, ale hlavně značení komponent. Bez toho nevíte co k čemu patří.

U FVE se to ale asi dá udělat. To není zase tak složitý rozvaděč. Nicméně opět upozorňuji na to, že dokumentace a dobře zněčené komponenty a popisy obvodů jsou klíčem k tomu vyhnout se riziku při opravách atp.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana