Radek Mašín:
Plánuji instalaci FVE na dům a při procházení poptávek jsem zjistil, že některé firmy kombinují AC i DC obvody v rámci jednoho rozvaděče.
Je to z pohledu norem možné?
Osobně bych raději dva rozvaděče.

Karel Bělohlávek:
Ano, je to možné. V rámci jednoho rozvaděče lze kombinovat DC a AC obvody.

Starší (dosud platná) edice ČSN EN 61439-1 ed.2 příliš DC obvody neřeší. Začlenění požadavků na DC obvody je jednou ze změn v nové ČSN EN 61439-1 ed. 3.

Je možné, že další požadavky jsou v normách pro instalace FVE, které úplně neznám. V průmyslu jsou však tyto kombinace běžné.

Zdeněk Friedrich:
Z pohledu norem jsou možné obě varianty. To by bylo to poslední, co bych u dodavatele FVE řešil. Důležitější je kvalita všech komponentů a předložené dokumentace. Zajímal bych se, jak bude FVE řešena v PD, včetně připojení k distribuci, ochrany před bleskem, a to vnější i vnitřní a o návrh smlouvy o dílo.                                  
Jako laik nemáte šanci posoudit PD a alespoň „papírové“ schopnosti dodavatele. Snažil bych se oslovit nezávislého odborníka, který by potom dohlédl i na realizaci.

Jiří Schwarz:
Obecně pokud se v jednom rozvaděči sejde více napěťových soustav, je třeba to mít udělané přehledně, rozvody vhodně rozdělené (aby nebyly propletené navzájem vodiče různých soustav...)

Takové pravidlo by mělo platit i tam, kde do silového rozvaděče dotáhne někdo nějaké telefonní, datový nebo podobný rozvod

opatovice64:
Dnes jsem na vlastní oči viděl instalaci FVE na střeše RD od fy SOLIDSUN. Vnější ochrana před bleskem žádná, ani uzemnění nosné konstrukce panelů.
HUS / MET pod domovním rozvaděčem instalována, ale bez uzemňovacího přívodu!
Výchozí revize dle ČSN 33 1500 a 33 2000-6 bez závad.