Jak instalovat bezpečně FVE na dům bez HOP/MET a hromosvodu?
Kvita Ladislav:
Citace: Pavel Horský 10.11.2022, 13:04
Do jaké normy?
Do PNE 33 0000-1, přece.
Miroš Jan:
Citace: Kvita Ladislav 10.11.2022, 13:16
Do PNE 33 0000-1, přece.
A to má být co?
To ses upsal.
Lada Fartak:
Pánové - (poklona) moc za diskusi... Informace o prizemeni v TNC sitich sem cerpal zde: https://www..../elektroinstalace/uzemnovani-vodice-pen-pe-v-distribucnich-sitich-typu-tn-c-tn-s
Nicmene v 33-2000-5-54 priloha NA je jasne napsano, ze na konci site musi byt 5 ohm...pan Horský má pravdu... nicmene... to tam pri neporuchovem stavu bude i bez prizemene HOP, pokud bude vodic PEN spravne zazemen u distributora a pripoijen do HR... Ja neporusim zadnou normu, pokud do teto instalace pripojim elektrarnu, ale z principu fungovani automaticke zalohy pri vypadku napajeni a soucasne poruchy PEN, ci servisu distribuce a jeho odpojeni, bude v ostrovnim rezimu stav, ktery neni zadouci... Pro klid me duse u klienta, ktery nebude ochoten investovat penize do noveho LPS, ktery by to vyresil, bych tedy s dovolenim nainstaloval "emergency" zemeni v podobe 3-6 tyci, nebo pasku a vytvoril bych hopku a tu propojil na PEN svorku... Vystup stridace je chranen RCD typu B a toto "nouzove" prizemeni by na tu dobu, nez si to distributor zapne, ci opravi, melo byt funkcni... klienta necham podepsat v protokolu, ze je seznamen s rizikem chybejiciho LPS a MET a s dodatecnym prizemenim... ktere poruchovou situaci bude resit z hlediska bezpecnosti... mozna zpracovatele norem by meli toto do nich vlozit a jasne definovat, jak spravne dodatecnou MET provest a za jakych okolnosti...
Lada Fartak:
jinak trosku se to resilo zde https://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,5031.0.html
Kvita Ladislav:
Citace: Miroš Jan 10.11.2022, 14:09
A to má být co?
To ses upsal.
To má být PNE 33 0000-1 6. vydání, prosím.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana