Jak instalovat bezpečně FVE na dům bez HOP/MET a hromosvodu?
Lada Fartak:
Řeším problém neexistující HOP/MET a připojení střídače umožňujícího ostrovní provoz... Teoreticky - pokud bude distributor dělat údržbu, či bude nějaká porucha a odpojí/přeruší se vodič PEN, může to být potencionálně nebezpečná situace... Střídač se přepne do ostrovního režimu a dům je bez zemění... Jak k tomu přistoupit.
Dle mého, pokud bude zákazník trvat na zálohování objektu tímto způsobem - budeme muset stvořit MET svorkovnici a uzemnit jí a posléze připojit k uzemění instalace - svorkovnici PEN... Pokud tam je hromosvod a má dobrej svod - dovedu si představit ho odkrýt - připojit na něj pásek - zarazit alespoň jednu tyč a to celé připojit na novou MET... pokud tam není hromosvod... co teď... když zarazíte dvě tyče - uděláte alespoň nějakou zem a v případě odpojení PEN a ostrovním režimu zachováte dle mého alespoň nějakou bezpečnost ...
Zdeněk Friedrich:
Evidentně vaříte z vody. Pokud jste dodavatel FVE nechápu váš dotaz. Pro začátek bych začal u 62305 a potom další souvislosti. :o
Jan Franěk:
Mám několik nabídek na instalaci FVE, od cca 4 firem. Protože vybírám solidní firmy, je součástí nabídky i instalace hromosvodu pro objekt, který tuto ochranu nemá zřízenou.
Vy píšete o tom jak to provést na objektu bez hromosvodu a pak o odkopání zemniče hromosvodu a napojení se na něj. Nějak mi to nedává smysl. Asi bych doporučil služby nějakého slušného projektanta, který vám navrhne řešení přímo pro váš konkrétní případ. Bez potřebných znalostí nemůžete sám provést řádný návrh a opatření pro bezpečné provozování.
Lada Fartak:
Ja (poklona) za odpovedi - resime ale poruchu PEN a ostrovni provoz generatoru/stridace a jeho zem…. tohle moc normy neresi… dejme tomu, ze vyslo riziko nizke a hromosvod byt nemusi… s prijektanty sem mluvil… reseni vyse je od nich…
Lada Fartak:
Takze po vetsi investigaci a konzultacich - pokud chces ostrovni provoz FVE... jedine spravne reseni v kombinaci s TNC siti distributora je vytvorit MET, ktera bude uzemnena dle normy pro TNC sit max. 15ohmy lepsi mene... pokud tedy bude hromosvod a bude pouzitelnej - da se odbocit svod - cim nize , tim lepe, radeji zatlouct jeste tyc a MET vytvorit -zmerit odpor... pokud prizemeni site distributora bude dal, tak by mel byt odpor mensi... samozrejme je to hruba chyba, ze uzemeni instalace neexistuje v rodinnem dome a pospojovani... ale setkavame se s tim a to tam maj vodu i plyn v kovu... Lidem doporucejeme nove LPS - to je samozrejmost - ale je to jejich riziko... jejich penize...