Jak instalovat bezpečně FVE na dům bez HOP/MET a hromosvodu?
Miroš Jan:
Tak tobě řeknu rovnou.
Nic nedělej, to bude lepší. ;)
Milan Hudec:
Šel bych na to všetečnou otázkou, o jakém typu sítě hovoříme za střídačem?
Peter Lovacký:
Citace: Lada Fartak 10.11.2022, 08:59
jedine spravne reseni v kombinaci s TNC siti distributora je vytvorit MET, ktera bude uzemnena dle normy pro TNC sit max. 15ohmy lepsi mene...
Na váš prípad by sa mohla vzťahovať požiadavka na uzemnenie neutrálneho bodu zdroja,...do 5 ohm...
No na dajaké dva tri tyče by som radšej zabudol,..a nielen z jednoduchého pohľadu na ich samotný výsledný odpor, ale trebárs i na ich schopnosť "upratať" skratovú energiu v požadovanom čase...
Lada Fartak:
Je to tak... idealne do 5ohm... typ site za stridacem je TNCS, stridac je pripojen do instalace pres selektivni chranic a bod rozdeleni je v rozvadeci stridace - dale je klasicky rozvod... vstup stridace je TNC sit od distributora.. . problem je ze opravdu jsou pripady kdy mame klasicky zakladovy zemnic... a nemame propojeni do HR pres METKU... nebo dokonce nemame zadny hromosvod a zadnou metku...
Pavel Horský:
Tak jen tak pro zajímavost si všimněte, kolik potřebujete materiálu, abyste dostal ze země přibližně 5 Ohmů.
Já jen, že všude slýchám "zarazíme tam jednu/dvě tyče a uděláme tím obrovskou parádu.
To zpravidla vůbec není pravda.
Pro vás jediná rada.
Najděte si "opravdového" projektanta a ne jeho atrapu a ten vám vše navrhne tak, aby to bylo dobře. TOP projektant vám změří i odpor zeminy ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana