Jak správně zemnit FTP kabely a ethernet síť?

<< < (2/3) > >>

Jiří Kantner:
Zeměmí opletení kabelu poskytuje lepší  ochranu než neuzeměné stínění.  kromě řešení s pružinkou od Dehnu se také používá způsob kdy do oplechovaného konektoru RJ45 se spolu k opletení přidá lankový vodič PE a provede se zalisování.
Kdybych chtěl nějak smysluplně utratit peníze na zlepšení domácí LAN, tak bych v první řadě investoval do jejího zabezpečení (například nějaký  Turris router)  dále pak přepětovou ochranu  do zásuvek ze kterých je napájeno PC a router a až někde na konci bych přemýšlel o tahání nových stíněných kabelů.  A asi bych věnoval víc pozornosti provedení ethernetových zásuvek, kabeláže  než se jen soustředit na věci okolo stínění kabelu.
Cílem je minimalizovat rizika podle pravděpodnosti výskytu a možných následků. Takhle to vidím já (a neříkám že je to jediný správný názor)

Jiří Kantner:
Citace: Jan Franěk  04.11.2022, 08:55

  Tam kde je problém kvůli rušení, třeba kvůli dlouhým souběhům a je potřeba řešit stínění na obou stranách, bývá vytvořené "speciální" zemnění. Mám dojem že v provozech občas doznačováno růžově. Mělo by být zcela bez jakéhokoliv potenciálu, jako takzvaně "čistá zem". Ale možná to ještě někdo doplní, nebo upřesní.

Tohle je technika běžmá v datacentrech, že se všude tahá jak energetická zem tak také "signálová" Optimálě v prostoru dvojité podlahy jsou 2 systémy  pásových Cu zběrnic propojených do mříže a k tomu se pak připojují zemění jednotlivých racků. Pak napájení 230V. A v telco k tomu je navíc ještě stejnosměrných 48V, kde je uzeměný + pól.
Jak v takových budovách ale vypadá konkrétní provedení HOP jsem zatím neviděl...

Milan Jakeš:
Uvnitř každého fyzického rozhraní metalického ethernetu jsou VF signálová trafa, která zajišťují velmi vysokou imunitu vůči souhlasnému rušení, takže stínění v domácím prostředí není potřeba. V průmyslovém prostředí je problematika EMC trochu vyšší dívčí, ve které se málo kdo úplně orientuje a dělá se mnoho chyb. Asi nejčastější chybou je, že při hokus-pokus řešeních velmi často vznikají silné rezonátory, které pak mohou situaci příležitostně velmi zhoršovat. Vždy je nutno počítat s tím, že vedení tvoří nemalou indukčnost a nevhodným přidáním kapacit (do série mezi zem a vedení - často skryto uvnitř zařízení) vytvoříte rezonátor. I to lze sice realizovat čistě, jen se musí přesně vědět, jak na to.

Stínit kabely můžete proti elektrickému poli (oplet, ovin ALPET páskou),  magnetickému (ovin mumetalem - samostantě se nedělá) a elektromagneti ckému poli (částečně oplet v kombinaci s ALPET nebo lépe oplet v kombinaci mumetalem). Existují i superstíněné kabely, které obsahují několik vrstev mumetalu a opletu ale ty jsou jen pro extrémně fajnové aplikace ve velmi tvrdých EMC podmínkách a fabrika je vyrábí obvykle jen na zakázku v km a s astronomickou cenou za m.

Stínění proti elektromagneti ckému poli vyžaduje nezbytně elektrickou celistvost stínění. Je-li množnost vzniku rezonancí vlivem vlastní indukčnosti vedení a ne moc velkých parazitních kapacit, lze nasadit tlumicí MnZn NF ferity. NiZn ferity jsou VF a samy o sobě by rezonance zhoršily (ztrátově se začínají chovat až nad cca 100-300MHz). Tlumicí ferity rovněž zvyšují impedanci - omezují proudy stíněním např. z důvodu připojení konců stínění na nestejné potenciály.

Milan Hudec:
Pospojení stínění je už jen třešinka na dortíku...
Začněte kvalitou vlastních konektorů (obrovské rozdíly),  různými pletenci dat.a sil kabelů v rámci pracovního stolu atd.
V okamžiku, kdy tyto niance budete mít v naprostém pořádku přejděte k topologii pospojení (za sebe při tak malém počtu káblíků bych žádný z nich nepřipojoval na konci, ale cca uprostřed délky cca 4mm vodičem a tyto pak spojil v jednom bodě k "nejlepší zemi" kterou v okolí naleznete.

Pavel Kalenda:
Citace: Jan Franěk  04.11.2022, 08:55

Ale jen do doby, kdy použiju stíněný konektor i na druhé straně a stínění se propojí s PE třeba v PC a podobně.


tuším, že FTP kabely se stíněným konektorem jen na jedné straně se asi v obchodech naválejí, že, ale kdyby se konektor na jedé straně odřízl a nacvaknul se plastový, tak potom je to vyřešeno? ..tzn že by se takovýto dotuněný kabel napojil stíněným konektorem do stíněného routeru např.

-> jestli tedy chápu správně, obecně jde o to, aby se stíněný někde přerušilo na cestě od routeru k PC a tím pádem bude zvlášt stíněný ethernet rozvod a zvlášť PC, žádná smyčka atd nemá pak jak vzniknout, a vícero se tím asi ani tedy nemá smysl zabývat, říkám to prosím správně?   :)


ještě jen k té přizemnovací pružince... ta tedy zemní kabel i přestože má kabel oba konektory kovové? to by byla asi stejně nefunkční situace jako ta, kterou popisuje pan Franěk, že? tudíž ať už pružinka nebo dodatečně zalisovaný vodič PE v konektoru a nebo ALPET, vždy musí být uzemněno jen na jedné straně a druhá strana do PC plastový konektor.

Citace: Milan Hudec  05.11.2022, 09:46

při tak malém počtu káblíků bych žádný z nich nepřipojoval na konci, ale cca uprostřed délky cca 4mm vodičem a tyto pak spojil v jednom bodě k "nejlepší zemi" kterou v okolí naleznete.

tzn proříznout kabely v půlce na folii, napájet 4mm vodič a nebo použít pružinku a propojit vše na společný kolík v zásuvce? ...pokud by byl router zeměný do jiné zásuvky, tak by to znovu byl nehyvhovující případ viz výš?

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana

[*] Předchozí strana